Электропроводка в общежитии для осужденных в колонии

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.12.2016 10:43:18]
 Обратилась колония-поселение с вопросом проектирования АУПС. И все бы хорошо только возник вопрос: в чем прокладывать шлейфа? (есть ли какие-либо нормативы по прокладке кабеля именно для таких заведений)


[30.12.2016 10:50:28]
 согласно п. 4.9 СП 6.13130.2013: нужна кабельная линия, сертифицированная по ГОСТ Р 53316-2009.


[30.12.2016 10:52:02]
 Либо строите как хотите а потом проводите испытания по ГОСТ Р 53316-2009 и тем самым подтверждаете, что выполняете требования ч.2 ст.82 ФЗ-123


[30.12.2016 11:11:52]
 Роман П ®, человек спрашивает есть ли какие-нибудь СПЕЦИАЛЬНЫЕ нормативы для исправительных учреждений.


[30.12.2016 11:32:46]
 Есть ведомственные нормативы ФСИН.
Проектировал СИЗО, сталкивался с этим.


[30.12.2016 11:33:50]
 Шлейфы сигнализации не обязательно делать ОКЛ.
Это аксиома.


[30.12.2016 11:42:14]
 9254474 ®, ожидая подобный комментарий по поводу окл я и написал второе сообщение


[30.12.2016 11:48:37]
 если закрыть глаза на здравый смысл и строго следовать букве закона, то шлейфы тоже должны сохранять работоспособность "в течение времени, необходимого для выполнения их функций И ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ"


[30.12.2016 12:40:27]
 9254474, а наименованием или ссылкой не поделитесь?
Про ОКЛ оно понятно, но при всем при этом может требуется все прокладывать в металлических трубах, или обязательно в штробе... Я пока не нашел ничего, потому и спрашиваю.


[30.12.2016 13:05:17]
 to Александр_аск ®
В помещениях с подозреваемыми в СИЗО есть требования по выполнению скрытой проводки. Вероятно и для ШИЗО в составе колонии-поселения, но в общежитии сомнительно.
Наименования ведомственных документов здесь:
http://www.0-1.ru/Discuss/?id=27051


[30.12.2016 23:44:19]
 >Роман П ®, человек спрашивает есть ли какие-нибудь СПЕЦИАЛЬНЫЕ нормативы для исправительных учреждений.<

Где-то год тому назад, читал не вневедомственные нормы, а постановление, в котором говорилось о всём, не только о пожарной сигнализация, а также о аудио/видео записи в допросной (когда читал, вспоминал сериал "След") и т. п.


[10.01.2017 11:48:37]
 Всем спасибо, в итоге оказалось все гараздо проще: позвонили с колонии и попросили все в штробе в пластиковой трубе заложить и с антивандальной защитой на датчиках...обоснованием стало: чтобы не испортили(силовую проводку они так же хотят переделывать). Нашим легче.
P.S. Предыдущие АУПС и СОУЭ были выполнены в металло-рукаве, а проводка на приборы освещения в коридоре: в кабельных каналах; в комнатах общежития - в ПНД трубах.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Электропроводка в общежитии для осужденных в колонии      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.