Извещатели в прихожих квартир

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.12.2016 11:37:42]
 Как известно, действующие нормативные документы требуют установливать пожарные извещатели в прихожих квартир домов выше 28 м. Требование не новое, существует, как минимум с 89 года и все было вроде бы неплохо, ставили по 3 тепловика у входной двери, и если их не обрезали жильцы, то все мирно и абсолютно бесполезно висело долгие годы.
Но тут неожиданно стали появляться вопросы:
1. А что если архитекторы вообще не предусмотрели помещение под названием «прихожая»? Если сразу за входной дверью коридор длинной метров 15? Или гостиная, совмещенная с кухней?
2. Что если прихожая шире или длиннее 2,5 метров? Как размещать извещатели?
3. Что если площадь квартир на этаже больше 500 м2 и все помещения квартир оборудуются адресными дымовыми извещателями, нужно ставить еще и дополнительные тепловики в прихожей?
4. Какой тип огнестойкой кабельной линии можно использовать в квартире для подключения этих извещателей?

Хотелось бы понять куда движется пожарно-техническая мысль у инспекторов осуществляющих приемку домов, как проектировать, чтобы не было мучительно больно от необходимости перемонтировать сотни квартир перед сдачей.


[28.12.2016 11:54:15]
 1.ставите на потолке у двери;
2.см.п.1;
3. не надо тепловые ПИ добавлять, достаточно 2-х дымовых (по СП5 нет требований к типу извещателя в прихожей, скорее даже дымовики предпочтительнее в прихожих, т.к. по СП5 - запуск ДУ должен быть от дымовых ПИ);
4.тот-же, что и в целом по-этажу


[28.12.2016 15:50:21]
 CV спасибо за ответ, но ясности у меня в голове не прибавилось:

> 1.ставите на потолке у двери;
> 2.см.п.1;
А можно ставить на стене, а не на потолке? А как правильно отвечать на вопросы относительно выполнения требований СП 5.13130 п. 13.3.1, 13.3.7?

> 3. не надо тепловые ПИ добавлять, достаточно 2-х дымовых (по СП5 нет требований к типу извещателя в >прихожей, скорее даже дымовики предпочтительнее в прихожих, т.к. по СП5 - запуск ДУ должен быть от >дымовых ПИ);
Встречаются эксперты и инспектора которые трактуют требования СП 54.13330, как однозначное требование по установки тепловых извещателей.
Плюс сложность в дальнейшей эксплуатации, во время эксплуатации дымовики зарастают пылью, а попасть в квартиру для их прочистки очень сложно, а уж организовать плановое обслуживание, так и вовсе невозможно.

>4.тот-же, что и в целом по-этажу
Предположим, в МОП подвесной потолок и ОКЛ «СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ Гф». Ну не оставлять же в квартире серую гофру, ее же жильцы срежут, никому такое уродство в квартире не нужно.


[29.12.2016 20:52:56]
 В соответствии с п. 13.3.4 можно ставить и на стене, если невозможно поставить под перекрытием. Требования п.п. 13.3.1, 13.3.7 не противоречат требованиям п.п. 13.3.2 и т. 13.3 и 13.5

"Встречаются эксперты и инспектора" - в ПЭП таковских! С какой стати правила Минрегиона главнее правил Федерального закона? На МПХ им направление покажите, пусть прогуляются.

"Плюс сложность в дальнейшей эксплуатации" - Да ладно? Можно подумать, не вы написали выше "все мирно и абсолютно бесполезно висело долгие годы"? Хех!

"ее же жильцы срежут" - Дык, эт-та... сдавайте ДО заселения. А там, там-тарам, см. предыдущий пункт :-).



[30.12.2016 16:14:37]
 Советчик ® [28.12.2016 15:50:21] "Предположим, в МОП подвесной потолок и ОКЛ «СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ Гф». Ну не оставлять же в квартире серую гофру, ее же жильцы срежут, никому такое уродство в квартире не нужно."

не надо никакую гофру в квартире - прокладывайте свой огнестойкий кабель открыто (ПИ выполнят свою функцию еще до того как огонь повредит кабель), у Вас т.к. адресная система -видимо КДЛ на этаже, так вот лучше закольцуйте шлейф тогда не страшно если "отвалится" ПИ в одной квартире.

"Встречаются эксперты и инспектора которые трактуют требования СП 54.13330, как однозначное требование по установки тепловых извещателей."
-распечатайте и покажите эксперту два пункта из СП5 с изм. про запуск ДУ именно от дымовых(п.14.1) и примечание к табл. А.1, где теперь ни слова о тепловых. Кстати в СП 54 тоже нет требований об установке именно тепловых - там есть некие пожелания, в случае применения в прихожих тепловых ПИ (а возможность их применения была раньше прописана в старом СП5).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели в прихожих квартир      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.