Ищу искробезопасный тепловой извещатель в шлейф УПКОП 135-1-1

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.12.2016 18:00:10]
 Все вроде просто но мне нужен извещатель с температурой срабатывания от+80гр. (по технологии в помещении максимальновозможная температура +75гр.)


[15.12.2016 18:28:44]
 Посмотрите ИП101-07вт


[15.12.2016 18:34:08]
 спасибо, я ищу что то простои типа ИП-103-4/1 ИБ


[16.12.2016 10:29:38]
 ИП 115-1-СR1(IP44) «МАКС»
Извещатель пожар. тепловой максимально-дифференциальный
Тср=84-100°С; Iд<0,3 мА;Iп<17мА; U=10-30В; IP44
ПАШК.425214.002ТУ"
"НПП ""Магнито-контакт" г. Рязань


[16.12.2016 11:01:13]
 
Цитата Волжанин 16.12.2016 10:29:38
ИП 115-1-СR1(IP44) «МАКС»
--Конец цитаты------
он искробезопасный?


[16.12.2016 11:38:08]
 я ошибся


[16.12.2016 11:39:39]
 при всем богатстве выбора склонен поставить в искроьезопасный шлейф ИП 103-5/1-Е • (н.з.) Тепловой максимальный, нормально замкнутые контакты, температура срабатывания 114...130 °С, коммутируемое напряжение 30 В, коммутируемый ток 30 мА, IP10, диапазон рабочих температр от -50°С, габаритные размеры 60х33мм


[16.12.2016 12:46:39]
 Зачем тогда писать в названии темы
"Ищу искробезопасный тепловой извещатель"?


[16.12.2016 13:26:41]
 ну потому что в указном мной извещателе нет приставки ИБ в маркировке. что не совсем правильно. хотелось бы найти максимально правильное решение и максимально выгодное. в искробезопасный шлейф , чтобы до конца выполнить требования по взрывозащите, должен включаться извещатель типа ИП-103-5/1 А3 ИБ.


[16.12.2016 13:38:40]
 Ничего что ИП-103-5/1 А3 ИБ будет все время в сработке?
Температура срабатывания, °С 64…76 (А3)

Цитата waw01 15.12.2016 18:00:10
помещении максимальновозможная температура +75гр
--Конец цитаты------


[16.12.2016 13:50:33]
 так я и ищу извещатель типа ИП-103-5/1 А3 ИБ только с большей температурой срабатывания. (начало беседы)


[16.12.2016 14:34:05]
 Может такой подойдёт
http://www.tinko.ru/p-236624.html
О производителе ничего не знаю, у него целая линейка тепловых, включая взрывобезопасные (ex ib)


[16.12.2016 15:02:13]
 Если человек ищет тепловую корзиночку за 3 копейки, вряд ли его устроит извещатель за 1000 руб.
Кстати, про производителя МИРТЕН (ТехПром) кто-нибудь что-нибудь знает?


[16.12.2016 15:30:38]
 все верно, я специально делал через несколько УПКОП 135-1-1 потому что тепловых набирается около 200 шт. у меня заказчик с ума сойдет когда узнает. что одни датчики будут более 200 000 руб.
Lenprom ®

[16.12.2016 15:39:09]
 Так если УПКОП (барьер искробезопасности) ставится вне взрывоопасной зоны и через него подключаются тепловые извещатели во взрывоопасной зоне, то они не обязаны быть искробезопасноми, их искробезопасность обеспечивает УПКОП.


[16.12.2016 16:13:24]
 Вы уверены?
Случайно, не Вы обычные дымовые ИПы к УПКОП подключаете?
а то я тут один такой проект видела.
Lenprom ®

[16.12.2016 16:22:51]
 Уверен. Если в датчике нет емкостной составляющей, то можно. Про конкретные дымовые не разбирался (не очень представляю себе дымовые датчики во взрывоопасной зоне, кому они там нужны и от чего спасают? во взрывоопасных зонах ставят либо тепловые, либо пламени), а обычные белорусские тепловые ИП 114-02-А2М (аналог ИП-103-4/1 ИБ) я через белорусский БИОП.00 (аналог УПКОП 135-1-1) я в проектах подключал.


[16.12.2016 16:27:00]
 извещатели в маркировке которых есть ИБ если смотреть по паспорту имеют маркировку взрывозащита (например 0ExiaIIВT6 Х), а без ИБ всего лишь код IP. значит есть в таких извещателях определенные конструктивные особенности которые позволяют их включив в искробезопасную цепь применять во взрывоопасных зонах и это будет соответствовать требованиям ПУЭ


[16.12.2016 16:28:04]
 
Цитата Lenprom 16.12.2016 16:22:51
Уверен. Если в датчике нет емкостной составляющей, то можно
--Конец цитаты------
вот так и надо говорить :)
"В искробезопасные цепи могут включаться изделия, которые предусмотрены технической документацией на систему и имеют маркировку "В комплекте...". Допускается включать в эти цепи серийно выпускаемые датчики общего назначения, не имеющие собственного источника тока, индуктивности и емкости и удовлетворяющие п. 4. К таким датчикам относятся серийно выпускаемые общего назначения термометры сопротивления, термопары, терморезисторы, фотодиоды и подобные им изделия, встроенные в защитные оболочки."


[16.12.2016 16:29:07]
 
Цитата waw01 16.12.2016 16:27:00
есть в таких извещателях определенные конструктивные особенности
--Конец цитаты------
ага, крышечка для пломбирования.


[16.12.2016 16:33:58]
 и холмик поверх "корзиночки"
Lenprom ®

[16.12.2016 16:37:32]
 waw01, вы путаете два метода обеспечения взрывозащиты:
1 Взрывонепроницаемая оболочка: когда ставится взрывозащищенное оборудование и монтаж ведется по специальным правилам (кабель в бронерукаве или бронированный или в трубе, специальные методы прокладки и т.д. и т.п) Если Вы используете такие датчики (например приведенный выше ИП101-07e) то Вам никакие УПКОП-ы не нужны.
2. Искробезопасная цепь: тогда УПКОП (или другой барьер искрозащиты) и обычные датчики (но не всякие, а не допускающие накопления заряда).

Это принципиально разные решения/подходы, не надо их в одну кучу смешивать. Если интересно, почитайте например здесь
http://lpadevice.ru/files/articles/1...


[16.12.2016 16:40:33]
 >вот так и надо говорить :)
Речь топикстартера шла об обычных (копеечных) тепловых датчиках. О них мы и говорили (посмотрите первый вопрос и дискуссию).
Это Вы зачем то приплели сюда дымовые датчики и чьи-то проекты с ошибками. Я об этом не упоминал.


[16.12.2016 16:43:50]
 Нина ® [16.12.2016 15:02:13]

Миртен (ТехПром) это "дочка" или даже "племянница" Тензора. У них есть совместное производство (кто-то из них делает что-то для кого-то из них). Они недавно выпустили на рынок систему Лидер-А. Простенькая АА система с собственными ААПИ и модулями управления газом/порошком на базе одного прибора. Дажебезипользования на объекте видно, что по качеству и надежности так себе продукция...


[16.12.2016 16:57:57]
 
Цитата Lenprom 16.12.2016 16:40:33
Это Вы зачем то приплели сюда дымовые датчики и чьи-то проекты с ошибками.
--Конец цитаты------
"Приплела" затем, что существуют люди, которые прочитав:
Цитата Lenprom 16.12.2016 15:39:09
Так если УПКОП (барьер искробезопасности) ставится вне взрывоопасной зоны и через него подключаются тепловые извещатели во взрывоопасной зоне, то они не обязаны быть искробезопасноми, их искробезопасность обеспечивает УПКОП.
--Конец цитаты------
без конкретики по емкости и индуктивности применяемого оборудования, могут установить (и устанавливают) токопотребляющие извещатели в искробезопасный шлейф, и считают это нормальным.
Lenprom ®

[16.12.2016 17:09:08]
 >могут установить (и устанавливают) токопотребляющие извещатели в
> искробезопасный шлейф, и считают это нормальным.
Понятно. Об этом я как-то не подумал. Наверное Вы правы.

Нина ®, если не секрет, что у Вас за проект был, в котором во взрывоопасной зоне стояли дымовые извещатели? Это что за объект/помещение такое было?


[16.12.2016 17:23:24]
 Отделение намазки арматуры формового участка ОАО"Резинотехника"
Ка. А, Класс ВОЗ - 2/В-1а - Резиновый клей, горючие жидкости на основе ЛВЖ.
С2000-КДЛ
С2000-БРШС-Ех
С 2000-КПБ
ИП212-120 ИПД-Ех
ИП535-27 ИПР-Ех
УК-Ех
ВС-07е - И(ЗК) комплектация к7 (КВ15+КВ15)
ВС-07е - И(ЗК) комплектация к8 (КВ15+ЗГ)


[16.12.2016 17:46:56]
 
Цитата Lenprom 16.12.2016 16:22:51
во взрывоопасных зонах ставят либо тепловые, либо пламени
--Конец цитаты------
Lenprom, это чтобы оповещение не ставить во взрывоопасной зоне? Все взорвется раньше чем пламя или тепловой сработает!


[27.12.2016 9:18:06]
 ... а есть еще термокабелюка, которую тоже можно использовать в качестве тепловых ИП во взрывоопасных зонах.
Кстати: по поводу искробезопасности...В искробезопасную цепь допускается подключать изделия соответствующие требованиям ГОСТ Р51330.10-99 (или ГОСТ Р 52350.10). При подключении в искробезопасную цепь изделий, не удовлетворяющих требованиям вышеуказанных ГОСТ Р51330.10-99, искробезопасная цепь по определению становится - искроопасной.


[27.12.2016 9:24:40]
 мы на обьекты даже ставим искробезопасные коробки... там точно нет емкостной составляющей, но есть сертификат взрывозащиты!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 