Спринклеры и вертикальные декоративные конструкции

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.10.2016 15:43:01]
 Здравствуйте,
Имеется спринклерная АУВП. Высота до перекрытия 5м. На отметке 3,5м подвешивается декоративная конструкция , состоящая из металлических пластин шириной 0,5м и длиной 6м, подвешенных с шагом 0,5м. Т.е образуется что-то типа увеличенного грильято только с продольными пластинами. От верха конструкции до оросителей примерно 1,3м.
Следует ли корректировать АУВП после подвеса этой конструкции? и если да - то чем руководствоваться?


[15.10.2016 13:28:44]
 Случай для СТУ(рекомендаций) от ВНИИПО. Возможно,пройдут спринклеры установленные под потолком "розеткой вверх". За рубежом есть специальные спринклеры для подобных ситуаций, но нет уверености, что у нас это сертифицировано. http://imistorage.blob.core.windows....


[15.10.2016 17:00:37]
 Можно без СТУ обойтись, рассматривая "декорацию" как технологическое оборудование, и, соответственно, разместив требуемое количество оросителей под этой конструкцией.


[15.10.2016 17:10:18]
 Ektor ® , как тогда запустить оросители, которые будут висеть практически посередине помещения? 30-40 см от перекрытия (сплошного) никто не отменял, это к сожалению законы физики а не "давайте забубеним вот так..."


[15.10.2016 19:17:46]
 Один из возможных вариантов-спринклеры с принудительным пуском включаемые от датчиков ПС под перекрытием.При небольшой площади помещения вполне приемлемо.


[15.10.2016 19:21:38]
 Ув.svale,на всякий случай уточните: плоскость пластин перпендикулярна к полу и перекрытию или параллельна? А то насоветуем Вам...


[15.10.2016 19:54:58]
 Пластины висят перпендикулярно перекрытию, висят как полотнища.
по площади конструкыцияпримерно 6х6 метров получается. Рассматривал вариант оросителей с принудительным пуском. Но главный вопрос - нужно ли?


[15.10.2016 19:57:31]
 Может не точно описал - перпендикулярно перекрытию, т.е. не как оборудование или венткороба


[15.10.2016 21:30:27]
 Подойдёт ТУСО мод. ТУ3651 установка розеткой вверх.


[15.10.2016 21:39:46]
 Подойдёт ТУСО мод. ТУ3651 установка розеткой вверх или вниз.
http://www.ogneborets.com/tyco/orosi...


[15.10.2016 22:18:01]
 судя по эпюрам розеткой вниз обеспечат вертикальное падение воды (между плластинами конструкции)


[16.10.2016 18:38:20]
 svale ® [15.10.2016 22:18:01] "судя по эпюрам розеткой вниз обеспечат вертикальное падение воды"

А площадь орошения на каждый спринклер изменится, и делайте с этим что хотите. Похоже, не обойтись вам без СТУ.
---

FlintFD ® [15.10.2016 17:10:18] "30-40 см от перекрытия (сплошного) никто не отменял, это к сожалению законы физики"

Какая ж тут физика? Представьте бочку с костром внутри; где температура выше: над бочкой непосредственно или в 4-5 метрах вверх? Можете, для простоты, тот же опыт с зажигалкой провести. Расстояние (до точки измерения температуры) вверх от пламени следует уменьшить пропорционально ;-).


[16.10.2016 19:56:23]
 Ektor ®, а если очаг сместить из под спринклера на метр в сторону? Проведите тоже для простоты опыт с зажигалкой, сантиметрах в 10 от ладони зажгите, а потом ладонь поднесите например вплотную снизу к столешнице и в тех же 10 см в стороне от ладони зажигалку зажгите, в каком случае тепло дойдёт до ладони? а в каком никогда? Думаю подвешенный посредине помещения ороситель (по высоте) в случае загорания в стороне от него сработает после разрастания площади пожара непосредственно под него , т.е. имеем закон физики, тёплый воздух поднимается вертикально вверх и "растекается" по препятствию (перекрытию), 30-40 см от этого перекрытия и есть тот максимум, при котором будут достигнуты приемлемые величины времени срабатывания оросителя... )) ну нет желания подробные лекции про азбуку пожаротушения читать... )))
А может у Вас своя физика? обычно сейчас так почти у всех, и физика конвекции и гидравлика своя... )))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 