Размещение датчиков АПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
bond-evgenii78 ®

[14.10.2016 10:31:18]
 Всем доброго времени суток!
У меня возникла дилемма, о правильности выбора и расположения пожарных извещателей в теплом складе на втором этаже. В складе на стеллажах хранится сгораемая продукция в картонной упаковке (изделия из пластика, и всякой х), а так же на поддонах.
Склад имеет следующую форму:
ширина 14,5м, длина 30 м, крыша полукруглая, высота в верхней точке 8 м.
Помогите определиться с выбором :)!


[14.10.2016 10:42:58]
 Самый оптимальный по стоимости для вас - линейный тепловой (кабель) или линейный дымный ( передатчик/приемник - отражатель).

Но всякое решение имеет свои нюансы. Нужно читать , чего дОлжно стоять - дымники или тепловики.

Установка других типов извещателей чревата прописыванием алгоритма обслуживания сетей на высотах свыше 6 метров.
bond-evgenii78

[14.10.2016 11:30:36]
 Если ставить ИПДЛ-52, то где? и сколько? или один ИПДЛ который должен находиться в самой верхней части?


[14.10.2016 12:38:24]
 Схема есть? Нарисуй схему склада, хотя бы от руки, чтоб по лучше представлять.


[14.10.2016 14:10:49]
 как расставит ИПДЛ-52 лучше посмотреть в таблице 13.4 СП 5.13130


[14.10.2016 17:44:41]
 В ангаре линейник буде постоянно разъюстироваться. Замучаетесь лазать, и надо верхолазов оформлять на высоту 8 м.
Один линейник у нас защищает 9 м по ширине, это в Европе до 15 м.
Надо ставить аспирационник, а не линейник
http://www.security-bridge.com/bibli...


[14.10.2016 18:44:14]
 puzzle ® , почему сделали такой вывод? Отапливаемый ангар, скорее всего с "конкретными" стенами.Мне очень нравятся ИПДЛы с отражателями, но встречал такие только ИПДЛ-52. Стоимость у них немаленькая , но что мешает повесить 3 пары ИПДЛ-Д-II/4P, они вроде и дешевле в 2 раза.


[15.10.2016 23:37:29]
 Демогоргон ®, я сделал такой вывод, т.к. крыша полукруглая.
Кроме того, надо учитывать, что у ИПДЛ с отражателями есть дополнительные ограничения:
при размещении ИПДЛ с отражателем необходимо обеспечить отсутствие отражающих конструкций вблизи приемопередатчика

http://www.security-bridge.com/bibli...


[16.10.2016 1:55:32]
 puzzle ® ну автор не указывал на отражающие конструкции, на их наличие, у меня тсоят на объекте, при чём видимость не идеальная, в плане того,что есть вблизи "луча" балки и т.д.


[16.10.2016 13:04:58]
 Демогоргон ®, когда у однокомпанентного линейника видимость не идеальная, то может быть чувствительность значительно ниже порога.
Можно его съюстировать на ближайшую отражающую конструкцию и будет вмдимость нормальной работы, но если рефлектор он не "видит" - чувствительность будет нулевая.
Это проверяется при блокировке соответствующей площади рефлектора, если порог 50%, то пожар должен формироваться при блокировке примерно 3/4 площади рефлектора, если порог 25%, то - при
блокировке около половины площади.
http://www.security-bridge.com/bibli...



[17.10.2016 19:55:10]
 Поставьте аспирацонные извещаетли Securiton ! В чем проблема?


[19.10.2016 0:02:07]
 Лучше Шрак, я его бесплатно могу посчитать, или Вагнер
Пишите: ineplokhov@firepro.ru
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Размещение датчиков АПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.