надо ли отключать замок домофона средствами АПС для обеспечения эвакуации.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
AlexZh ®

[14.10.2016 10:09:32]
 Здравствуйте!

Вопрос вот в чем. При пожаре необходимо обеспечить эвакуацию. В соответствии с ФЗ 123 надо ли отключать замок средствами АПС. Ведь есть кнопка выхода (которая ставится в разрыв питания замка). Но... ведь надо и обеспечить вход пожарных бригад. Как организовать отключение замков на примере АПС на болиде?


[14.10.2016 13:25:56]
 "Но... ведь надо и обеспечить вход пожарных бригад" - Ничего, у бойцов языки не отсохнут позвонить в любую квартиру и попросить впустить.

"Как организовать отключение замков на примере АПС на болиде?" - элементарно: ставим НЗ-реле последовательно с эл.маг.замком, вешаем на него тактику №1 "включить при тревоге/пожаре", связываем с пожарными разделами. Или пишем сценарий в пультике, кому что больше по нраву. Только я бы не морочился вообще.


[14.10.2016 14:07:53]
 в разрыв цепи замок - блок питания ставится с2000-сп2 (если адресная система) или С2000-сп1


[15.10.2016 17:04:11]
 А лучше - СП1 исп.01.


[17.10.2016 9:57:31]
 AlexZh® "В соответствии с ФЗ 123 надо ли отключать замок средствами АПС"

ФЗ-123 статья 84:
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
...
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
..."

1. IMHO здесь открывание замков только один из рекомендованных способов, но не обязательный, если в проекте здания в разделе ПБ он не прописан.
2. В этой статье идёт речь о дистанционном открывании, например с кнопки у вахтёра, а не о об автоматическом от АПС.

Но здесь на форуме есть другие мнения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 