 Приветствую всех.

Подскажите, есть у кого опыт использования прибора пожаротушения ППКУП "Гранд МАГИСТР ПУ"?

Вообще мне их продукция (работал с пороговыми ПКПОП) нравится, модульность, гибкость все дела. Судя по описанию - этот прибор управления пожаротушением очень даже ничего. Но с ним не работал.
Кто работал - скажите, нормальная ли система?

У Болида с тушением все "не очень", остальные - сильно дороже.


[15.10.2016 12:48:14]
 Похоже, это мегапопулярная система. :-)
Сергей

[18.10.2016 7:10:09]
 Ставил несколько раз, однажды был и ложный пуск модулей тушения.
Замеченные недостатки (а может и не недостатки):
1.Прибор "Гранд-Магистр ПУ". При пусконаладке делаем сработку датчиков, включаются сирены, идет задержка пуска модулей - в этот момент отключаем сирену (как будто при пожаре провод оборвался) - прибор выдает "неисправность" и тушение не начинается.
2. Расширитель направлений РН (выходы до 8 модулей)- на него постоянно подается 12 В и при сработке с выхода прибора "Гранд-Магистр ПУ" подается пусковой сигнал 12 В. РН включает по очереди свои 8 выходов, все красиво. Если с РН снять напряжение питания 12 В и подать 12 В на вход, то включаются сразу все 8 выходов - вот вам и нештатная сработка. Во время ТО приборы Орион так и проверяем - скинули питание с КПБ и делай всякие сработки, модули не взорвутся, а с Магистром так не получится.


[18.10.2016 9:18:23]
 Короче ерундовая система получается.


[18.10.2016 16:41:49]
 У С2000-АСПТ тоже был ложный пуск: отключили сетевое напряжение в момент задержки запуска - выход бабахнул. Не КПБ, а именно главная пусковая цепь, КПБ даже не дёрнулся. Стоял имитационный пиропатрон, поэтому никаких убытков не понесли, но неприятно всё же. Это на версии 3.07. И такой же эффект на 3.02, только там в качестве имитатора лампочка накаливания.

Сейчас "Болид" этот прибор переработал, в очередной раз, до версии 3.50, но я такой пока не юзал, не знаю, что и как у него получится внатуре ;-).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ППКУП "Гранд МАГИСТР ПУ"      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.