периодичность испытания пенообразователя в системах АУПТ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ананасик ®

[13.10.2016 16:32:49]
 Коллеги, доброго всем суток! подскажите какие документы предписывают проводить испытания АУПТ и испытания пенообразователя в лабораториях, интересует периодичность.
Глазки сломала уже от ГОСТов, нашла только НПБ 304-2001 (п/о - 1 раз в три года) и ГОСТ Р 50800-95 (АУПТ 1 раз в 5 лет)..... но кажется как то редко??????


[13.10.2016 16:54:58]
 Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации
утв. Приказом МЧС России от 27.08.2007

п.5.6. Показатели качества пенообразователей при хранении их в подразделениях пожарной охраны и на защищаемых объектах, оборудованных системами пожаротушения, проверяют после истечения гарантийного срока, а затем не реже одного раза в 12 месяцев. При необходимости проверка качества пенообразователя может проводиться и в период гарантийного срока хранения (прил.Ж).
ананасик ®

[13.10.2016 17:09:37]
 получается нестыковка ....НПБ п/о 1 раз в три года, а по рекомендациям лет через 10...Где тогда истина?


[13.10.2016 17:28:24]
 См. ГОСТ Р 50588-2012 Пенообразователи для тушения пожаров
ананасик ®

[13.10.2016 17:31:31]
 смотрела, там только как их испытывают, а периодичность не указана


[13.10.2016 18:30:42]
 нет никаких не стыковок.
вы п.7.8 НПБ 304-2001 внимательно прочитайте. испытания раз в три года проводит производитель для принятия решения о производстве пенообразователя.

п.5.9.20 Сп 5.13130.2009 говорит, что пенообразователи, используемые в АУП, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50588 и Порядку применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации, утв. Приказом МЧС России от 27.08.2007.


[14.10.2016 11:45:36]
 Спасибо, теперь понятно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: периодичность испытания пенообразователя в системах АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.