ООО «ИТЦ ОСК» vs ООО «СИГМА-ИС» В чем разница?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.10.2016 13:27:24]
 Попалась мне на днях стадия Р с продукцией ООО «ИТЦ ОСК».
Вот ситуация на примере извещателя А2ДПИ-052:
открываю паспорт на извещатель и сравниваю с паспортом на извещатель А2ДПИ производства ООО «СИГМА-ИС».
И возникает вопрос.
А в чем собственно разница кроме названия и цены?
Кто сталкивался с ними?
Можно ли просто взять и использовать более дешевую систему, если они полностью одинаковы, от слова совсем. Паспорта прям как братья близнецы, слово в слово, кроме производителя.


[11.10.2016 14:05:54]
 вы хотите компоненты одной системы использовать совместно с другой?


[11.10.2016 14:14:52]
 нет, я хочу использовать полностью систему от СИГМЫ вместо ИТС
ибо это одно и тоже, у последней просто в названии добавлено - 052
ну и ценник процентов на 30 больше.


[11.10.2016 14:27:40]
 kazakru ®

если вы хотите использовать систему целиком и полностью, как разница одинаковые ли устройства в другой системе?

или вы думаете за дополнительные 30% цены больше функций и возможностей добавили?


[11.10.2016 14:49:11]
 я думаю как на это посмотрит заказчик
если в рабочке указан А2ДПИ-052, а я поставлю полный аналог только с названием А2ДПИ.
тем паче, что порывшись в интернете можно узнать, что эти А2ДПИ-052 и тд и тп выпускает ООО «СИГМА-ИС» для ООО «ИТЦ ОСК»...

достаточно ли сделать исполнительную документацию или надо получать разрешение проектной организации?


[11.10.2016 15:23:28]
 насколько я понял, у них сертификаты разные, поэтому с юридической точки зрения это разные устройства.


[11.10.2016 16:10:04]
 но сами-то панели разные?


[11.10.2016 16:43:14]
 нет, точнее да.
короче тут все как то хитро
ООО «СИГМА-ИС» выпускает панель Индигирка с извещателями А2ДПИ и прочими элементами.
Но для ООО «ИТЦ ОСК» она выпускает такую же Индигирку с извещателями А2ДПИ-52 и прочими элементами с индексом -052.

На выходе получается та же самая система только с другим сертификатом и выпущенная под другими ТУ.. Ну и с ценой на 30% больше.
Ах да, и еще гарантия расширена до 8 лет...

А по факту это одно и тоже, хотя люди говорят, что они не взаимозаменяемы.

Но суть вопроса не в этом.
Суть вопроса - зачем покупать дороже, если можно дешевле...

Просто взять и купить всю систему у Сигмы, и панель и извещатели и тд и тп.


[11.10.2016 17:42:40]
 
Цитата kazakru 11.10.2016 14:49:11
тем паче, что порывшись в интернете можно узнать, что эти А2ДПИ-052 и тд и тп выпускает ООО «СИГМА-ИС» для ООО «ИТЦ ОСК»
--Конец цитаты------
Адресно-аналоговые извещатели имеют разные прошивки для разных ОЕМ партнеров. Заменить не получится, несмотря на полную идентичность.
Панель проверит код ОЕМ и не будет работать с не родными извещателями.


[11.10.2016 17:59:43]
 Вы меня недопоняли
я не хочу к например той панели взять другие извещатели
я хочу всю систему заменить
в проекте система с индексом 052
я хочу поставить изначальную систему от Сигмы, без индекса.


[11.10.2016 17:59:48]
 puzzle ®

"Адресно-аналоговые извещатели имеют разные прошивки для разных ОЕМ партнеров."

не всегда


[11.10.2016 18:00:52]
 kazakru ®

с индексом или без... сертификаты разные, ТУ разные... это разные устройства.


[11.10.2016 18:03:40]
 и вопрос в законности такого действия, если есть рабочая документация с конкретным оборудованием, могу ли я смонтировать на объекте полностью аналогичную систему. достаточно ли сделать исполнительную, либо необходимо получать разрешение у проектной организации, которая в свою очередь является именно как выше написали ОЕМ партнером, для которых и выпускается система с индексом 052.


[11.10.2016 18:17:20]
 
Цитата zerber 11.10.2016 17:59:48
не всегда
--Конец цитаты------
Всегда, когда есть дополнительный индекс, обычно через тире.
Раньше 2251ЕМ шел с одной прошивкой для всех российских ОЕМ, теперь у 22051 все прошивки разные.
Для Сферы, Сигмы, Плазмы, Тензора и т.д., все стало не взаимозаменяемо.


[11.10.2016 21:56:59]
 puzzle

Если индекс есть. Но быть он не обязан.
Не факт, что у топик-стартера этот индекс есть.

kazakru

Сделайте по проекту. Помните как у Винни Пуха? "Это ж-ж-ж - не спроста"


[12.10.2016 18:11:39]
 zerber

У панелей и извещателей с разными прошивками индексы или названия обязаны быть разными, иначе как определить, что с чем работает.
У топик-стартера этот индекс есть
Цитата kazakru 11.10.2016 14:49:11
в рабочке указан А2ДПИ-052, а я поставлю полный аналог только с названием А2ДПИ
--Конец цитаты------

Согласен, нечего тут умничать, если в рабочке стоит А2ДПИ-052, то его и надо ставить.
Может быть заказчику выгодно 8 лет ИПТДОТы по гарантии менять, а не закупать ЗИП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ООО «ИТЦ ОСК» vs ООО «СИГМА-ИС» В чем разница?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-