[04.10.2016 9:34:51]
 Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой. В одном здании фактически смонтированы две системы ПС. Обе на болиде, первая адресная (КДЛ) с питанием 24В, вторая аналоговая (сигнал-20) с питанием 12В. Задача объединить две системы. Можно объединить две системы с разным питанием по RS485, без дополнительных устройств? Или необходимо ставить С2000-ПИ? Длины - небольшие. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.


[04.10.2016 10:13:45]
 Для более стабильной работы системы, Болид рекомендует объединять нулевые клеммы резервированных источников питания и приборов. ПИ ставится если нужно из RS485 получить RS232 или для удлинения/изоляции интерфейса. Хотя на практике приборы с питанием 12 и 24 вольт работают без проблем и без зануления.


[04.10.2016 10:34:18]
 Скажем так, объединение нулей крайне необходимо начиная от 30 приборов


[04.10.2016 11:54:37]
 поспорю, были случаи, когда три прибора от разных бп два питались-связь постоянно ломалась , пока не объединили 0. А бывало и вообще какая-то мегазвезда с мегаответвлениями, запитанная от разных бп от освещения и все ок..болид он такой


[04.10.2016 13:39:47]
 Спасибо! Насколько я понял самое страшное что может произойти, приборы не будут друг друга видеть.
Под именем

[04.10.2016 14:24:56]
 Видеть нормально будут, RS-485 имеет стандартизированное напряжение питания от -7 до +7 (иногда +12В), что не зависит от источника питания прибора.


[04.10.2016 17:09:45]
 В "Орионе" RS-485 TTL-совместим, для упрощения схемотехники.


[05.10.2016 14:32:01]
 самое страшное-это если вам кто-то 220в подаст на 485... у нас из за этого пришлось 20 приборовв ремонт везти
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Объединение 12 и 24 В в БОЛИДе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.