Алгоритм оповещения СОУЭ 4 тип

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.09.2016 17:06:56]
 Заказчик просит в разделе СОУЭ (стадия П) предоставить алгоритм оповещения (здание - торговый центр - разделено на несколько зон оповещения).
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, что должно быть там прописано и действительно ли при проектировании в стадии П этот алгоритм должен быть. Может быть у кого-то пример такого алгоритма есть.
Проектирую СОУЭ 4 типа всего лишь второй раз. В первый раз у меня алгоритм не просили и все нормально было, а в этот раз понадобился...


[14.09.2016 17:34:17]
 00 сек - оповещений служебных, технических и административных зон.
1 м - оповещение зоны(этажа) в которой произошел пожар
3м - оповещение 1этажа
5м - оповещение следующего этажа и т.д.

Следует рассмотреть расчет эвакуации.


[14.09.2016 18:03:08]
 Спасибо!
А можете еще ссылку дать на нормативный документ, в котором эти требования прописаны?


[14.09.2016 19:21:41]
 342IP®

В чужих разделах поищите планы пожарной эвакуации и расчёты ширины эвакуационных коридоров - возможно окажется что в этих разделах уже заложены какие-то алгоритмы порядка очерёдности эвакуации.


[14.09.2016 19:39:18]
 http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...

Кстати реально, порой столпотворения людей и быть не может, так как используются совершенно разные л/к и пути эвакуации.


[14.09.2016 19:39:18]
 http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...

Кстати реально, порой столпотворения людей и быть не может, так как используются совершенно разные л/к и пути эвакуации.


[14.09.2016 21:28:53]
 
Цитата Viss 14.09.2016 17:34:17
1 м - оповещение зоны(этажа) в которой произошел пожар
3м - оповещение 1этажа
5м - оповещение следующего этажа и т.д.
--Конец цитаты------

1 м - оповещение зоны(этажа) в которой произошел пожар
3м - оповещение этажа над этажом в котором произошел пожар
5м - оповещение следующего этажа над этажом в котором произошел пожар и т.д.
далее - оповещение этажей под этажом в котором произошел пожар.


[15.09.2016 7:55:47]
 Еще и время уточнить лучше, не абстрактные две минуты, а из расчета времени полной эвакуации из каждой зоны/этажа


[16.09.2016 13:44:53]
 Viss ® вы не праввы, при всем уважении. Версия абырвалГ ® верна. Да и не может быть тут одного шаблона. Каждый объект - индивидуален. Тут как с гидравлическим расчет. Выбрали самую геморройную точку в здании и обыграли сценарий пожара


[16.09.2016 13:49:22]
 Или лучше выбрать три сценария: на первом, промежуточном и последнем этаже
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Алгоритм оповещения СОУЭ 4 тип      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.