 Возник вопрос по поводу ПРОТИВОДЫМНОЙ вентиляции, она бывает:
1. Приточная 2. Вытяжная.
А может ли она быть приточно-вытяжной ПРОТИВОДЫМНОЙ вентиляцией?


[12.09.2016 12:22:09]
 Вопрос мне кажется задан не корректно. Что имеете ввиду? Одна установка (клапан, шахта,вентагрегат) в определенный момент времени например вытягивает продукты горения, а в определенный момент осуществляет подпор (или наоборот)??? Помойму такие установки не проектируют.
В разделе 7 СП 7.13130.2013 (в частности в п. 7.1) говорится о приточно-вытяжной вентиляции, но как об общем понятии противодымной вентиляции.
Вот еще пару фактов из СП 7.13130.2013 о совместном сосуществовании приточки и вытяжки: "Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."


[12.09.2016 16:42:40]
 "А может ли она быть приточно-вытяжной ПРОТИВОДЫМНОЙ вентиляцией?" - Может. Но на практике такая надобность возникает очень редко, если только на некоторых продувочных трубопроводах, в основном, в химпроме. То есть сделать можно, но зачем?


[13.09.2016 22:02:57]
 Прижившаяся в вентиляции терминология "приточная" и "вытяжная" системы неточно, если не сказать ошибочно, характеризует происходящие при вентиляции процессы.

Правильнее говорить о "подающей" и "удаляющей" частях единой вентиляционной системы (в рассматриваемом случае - противодымной).

Подача и удаление может осуществляется принудительно, например, удаление смеси газов из коридора и возмещение удаляемых газов через принудительную подачу наружного воздуха в воздуховод, сообщенный с коридором и дверной проем эвакуационного выхода из коридора в тамбур-шлюз.

Подача может осуществляться принудительно, например в тамбур-шлюз, а удаление - естественным образом через щели тамбур-шлюза при закрытых дверных проемах.

Или, наоборот, удаление газов из коридора принудительно и возмещение удаляемых газов естественным образом через воздуховод сообщенный с наружным воздухом и открытый эвакуационный выход на лестничную клетку Н1.


[14.09.2016 12:18:25]
 ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний.
...п.3.1 Приемосдаточные испытания систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции выполняются при вводе в эксплуатацию объектов нового строительства и реконструкции...

Вопрос исчерпан?)
  Ответ пойдет СЮДА