О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Компрессорная. Масло и другая пожарная нагрузка. Выбор типа извещателей.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.09.2016 17:20:08]
 Имеется компрессорная. Основная пожарная нагрузка - индустриальное масло И-40 и компрессорное масло КС-19. Так же в компрессорной есть электрические шкафы, проложены кабеля, есть деревянный стеллаж с металлическими деталями. Высота помещения 9м. Масло сосредоточено в 3-х компрессорах по 100 л в каждом.

От АУПС будет запускаться СОУЭ и отключаться вентиляция.

1. Можно ли электрические шкафы и деревянный стеллаж как пожарную нагрузку не учитывать? Т. е., например, защитить только компрессоры и зону вокруг них извещателями пламени?

2. Дымовые линейные извещатели смогут обнаружить горение масла? Масло горит с выделением дыма или без?

3. Тепловой линейный извещатель при его установке под перекрытием будет эффективен для обнаружения горения масла и дерева? Или при его срабатывании температура в помещении уже не позволит эвакуироваться?
andluck

[12.09.2016 15:32:05]
 В данном случае советую использовать извещатели пламени. Тепловые будут долго "раскочегариваться". Линейные могут сработать, но у Вас высока вероятность вибраций в помещении, а они этого не "любят".
Здесь классический пример для использования извещателей пламени.
koks ®

[15.09.2016 8:43:49]
 Скорее всего первичный фактор пожара - дым (горение электропроводки, поддонов, масел). Так что дымовые.


[20.09.2016 21:50:22]
 Извещатели пламени на горение масла.
Если объект Газпрома - то пламени однозначно.


[21.09.2016 15:48:25]
 Впервые слышу, что термокабель боится вибраций... Тоже склонен к извещателям пламени, можно еще дымовые линейные... У Вас, наверное еще и помещение с категорией взрывоопасности?
Skier87

[21.09.2016 16:33:39]
 У Газпрома в СТО прописана комбинация из датчиков пламени и тепла, если мне память не изменяет.


[05.10.2016 10:02:08]
 Большое спасибо всем ответившим.
Это не Газпром.
Категория В2 по СП12.13130.2009, класс зоны П1 по ФЗ123.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 