Панель ППУ: что за зверь и где купить?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[01.09.2016 11:33:54]
 СП6 гласит:

4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от
панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для
противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры.
Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской
документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску
(красную).


[01.09.2016 13:46:11]
 Только в тайном обществе за большую взятку можно взять билет в очередь на покупку ппу


[01.09.2016 14:15:08]
 http://0-1.ru/discuss/?id=22595
http://0-1.ru/discuss/?id=23489

Других тайных сообществ не нашел :)



[01.09.2016 16:01:00]
 Ни разу не видел живьем, но есть огнестойкие шкафы:
http://new.abb.com/low-voltage/ru/pr...


[01.09.2016 16:22:52]
 x-plintus ®
спасибо за ссылку. Осталось только найти и покрасить сертифицированной красной краской


[01.09.2016 22:42:18]
 Зачищать сертифицированным пескоструем, обрабатывать сертифицированными преобразователем ржавчины и обезжиривателем,такие же шрунт и лак, не забыть отвердитель сертифицированный. Сушить сертифицированным воздухом


[01.09.2016 22:44:24]
 и наклейку поверх - "изготовлено сектой поджарной сертификации, 7 год новой эры после принятия истинных скрижалей"


[01.09.2016 22:56:49]
 а я как вышел этот обновленный сп6 пишу так:
Основное электропитание – осуществить от линии питания ~220В 50Гц непосредственно от панели ППУ.
Задание заказчику – Обеспечить наличие на объекте панели ППУ.



[01.09.2016 22:59:49]
 ищут пожарные, ищут... (с)


[02.09.2016 1:08:25]
 Не забудьте про аварийное освещение. Его тоже подключают к панели ППУ.


[02.09.2016 9:14:22]
 ...и все АО выполнять кабелями FR?


[02.09.2016 9:38:52]
 Кабелем FR выполняют аварийное эвакуационное освещение.
Есть еще аварийное резервное освещение, которое предусматривают тогда, когда есть необходимость продолжения работы при отключении рабочего освещения.
Все аргументы "за" и "против" кабеля FR для резервного освещения можете посмотреть здесь:
http://www.electromontaj-proekt.ru/n...


[02.09.2016 9:42:01]
 Но резервное освещение не подключают к панели ППУ. Только эвакуационное.


[02.09.2016 10:55:12]
 >>>Его тоже подключают к панели ППУ.>>>
необязательно, учитывая искуственность введентия требования ППУ
естественно, это мое личное мнение, хотя и самое правильное )))


[02.09.2016 11:03:22]
 ----... можете посмотреть здесь:

спасибо
я видел их достаточно и от участников обсуждения на этом сайте и на проектанте и на коляне и на иных прочих



--Но резервное освещение не подключают к панели ППУ. Только эвакуационное.


это несколько иное, чем ранее сказанное ElectroLamp ®
[02.09.2016 1:08:25]



[02.09.2016 11:08:31]
 kazakru ®
не со всеми Заказчиками так возможно


[02.09.2016 11:10:38]
 >Кабелем FR выполняют аварийное эвакуационное освещение.

В России есть уже кабельные линии, сертифицированные на работу во время пожара, выполненные кабелем общепромышленного исполнения. К сожалению делалось это скорее всего для собственного использования, поэтому ничего кроме сертификата увидеть не получается.


[02.09.2016 11:57:17]
 >>>Его тоже подключают к панели ППУ.>>>
необязательно, учитывая искуственность введентия требования ППУ
естественно, это мое личное мнение, хотя и самое правильное )))

Можно и не к ППУ подключить, но в этом случае еще одну панель придется красную делать.


[02.09.2016 11:58:58]
 >>>В России есть уже кабельные линии, сертифицированные на работу во время пожара, выполненные кабелем общепромышленного исполнения. К сожалению делалось это скорее всего для собственного использования, поэтому ничего кроме сертификата увидеть не получается.>>>

И зачем мучиться с кабелем общепромышленного исполнения, если можно все проще делать с кабелем FR.


[02.09.2016 12:11:21]
 Можно и не к ППУ подключить, но в этом случае еще одну панель придется красную делать.
а зачем красную? и зачем панель?
может серебристую и шкаф/автомат/щит/космически


[02.09.2016 12:11:34]
 ...й генератор


[02.09.2016 12:24:25]
 >>>Можно и не к ППУ подключить, но в этом случае еще одну панель придется красную делать.
а зачем красную? и зачем панель?
может серебристую и шкаф/автомат/щит/космически>>>

Все, что нельзя отключать при пожаре устанавливать надо в шит с красной лицевой панелью)


[02.09.2016 12:27:27]
 Я знаю прекрасное решение: покрасить дверь электропомещения красной краской.


[02.09.2016 12:35:21]
 Все помещение нельзя. При пожаре должно быть отключено все, кроме систем обеспечения безопасности здания, включая противопожарные системы


[02.09.2016 12:36:11]
 Что то сегодня решили из ППУ какой то анекдот сделать) К чему бы это


[02.09.2016 12:37:11]
 >При пожаре должно быть отключено все

Процитирую мою любимую фразу из БУПО: при пожаре бумагоделательные машины не останавливать


[02.09.2016 12:40:58]
 >>>Процитирую мою любимую фразу из БУПО: при пожаре бумагоделательные машины не останавливать>>>

А это уже смотря какой пожар. Или урна с окурками загорелась, или что то серьезнее


[02.09.2016 12:51:20]
 >>>Что то сегодня решили из ППУ какой то анекдот сделать)
а не надо молиться на кривы етребования кривых норм просто, так считаю
Выделение на отдельный щит с точки зрения обесстачивания прочего оборудования при пожаре не имеет, к сожалению (к счастью?), реального вполоащения ни в инструкциях подразделений, ни во взаимосвязи с прочими нормами, ни в практике
ППУ-кривой термин
ВРУ-кривой термин
норма -кривая
анекдот уже


[02.09.2016 12:53:25]
 Уважаемый Volk_ ®! А что, кстати, говорят специалисты ФАУ ГГЭ? Я вот, опять же, посмотрел последние запроектированные и построенный объекты - требование о ППУ не выполнены, от негосударственной экспертизы замечания отсутствовали, при приемке тоже никто внимание не обратил.


[02.09.2016 12:55:28]
 они не понимают ничего по данному вопросу
ой. само вырвалось )))

Если серьезно - они тупо цитируя СП6 просят ЧТО хотят под это дело. ПО настроению. Вплоть до отдельной ТП в другом здании (не шутка)
Если собрать всех ввредителей и утопить, то мировой океан праткически не изменит своего уровня...


[02.09.2016 14:19:31]
 >они не понимают ничего по данному вопросу

А кто понимает?

Раз вопрос такой животрепещущий для всех, то и финансирование какое-то есть от заказчиков для институтов? И должны быть дипломники, аспиранты, выступления на конференциях, тезисы, статьи в журналах - где это всё?


[02.09.2016 14:40:06]
 >>>где

в рифмЕ


[02.09.2016 14:51:03]
 Например: Гарганеев А.Г. Системы аварийного электроснабжения ответственных потребителей переменного тока

http://www.twirpx.com/file/774746/

Но там говорится в первую очередь о медицинском оборудовании.


[02.09.2016 14:54:56]
 а причме тут элеткроснабжение?


[03.09.2016 6:25:09]
 см. п. 7.10 СП 31-110-2003
Anderwolf

[10.04.2018 9:14:11]
 Вот дерзайте
http://xn--21-dlc0dp.xn--p1ai/produk...