Как отображать противопожарные клапана на С2000-БКИ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.08.2016 16:43:02]
 В системе вентиляции устанавливаются противопожарные клапана подключенные через блоки управления С2000-СП4/220, а на посту охраны есть блок индикации С2000-БКИ. Насколько я понимаю, на блоке индикации желательно отобразить состояние каждого клапана. Возможные состояния - клапан открыт, клапан закрыт, клапан в промежуточном положении, у привода клапана зафиксирован обрыв питания, на блоке управления зафиксирована потеря силового напряжения, сам блок управления неисправен, с блоком управления потеряна связь.
Как правильно сделать индикацию всех (или не всех) этих состояний клапана? Кто как делает?


[16.08.2016 17:25:39]
 В соседней ветке http://www.0-1.ru/discuss/?id=32968 Вы писали "Бабушка предупреждается, что любая красная лампочка - тревога, нужно беспокоится; любая жёлтая - неисправность, нужно в журнал записать и начальника предупредить; а зелёные - это всё в порядке."
Поэтому на БКИ достаточно выводить сигнал о нештатной ситуации, т.е. 1-н индикатор (кнопка) на клапан или на группу клапанов.
А вот уж обслуга придет и на С2000 посмотрит подробно, что и где произошло нештатно.


[16.08.2016 17:31:15]
 Каждый клапан не выводим.
Группируем либо по этажам, либо по какому-то функциональному признаку.
Зеленый - клапаны в дежурном режиме;
Красный -клапаны в режиме "пожар";
Желтый - какая-либо неисправность группы клапанов.


[16.08.2016 19:22:40]
 нормально и так клапан отображается. Открыт -зеленый, открывается-мигает зеленый, закрыт-красный. Если не вышел на режим, то мигает желтый и прочие неисправности.Если управление нелокальное, то с морды бки можно и погонять эти клапаны. Задаете нужный тип в бки и все. Не знаю, кто как, но я люблю-чем детальнее информация, тем лучше, кому-то может и нравится один светодиод "пожар" на все здание


[16.08.2016 20:58:19]
 KOKOS_KOKOS®
Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как отображать противопожарные клапана на С2000-БКИ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.