расчет модулей модулей изотермических для жидкой двуокиси углерода

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.08.2016 9:24:27]
 добрый день. впервые столкнулся с расчетом установки углекислотного пожаротушения низкого давления (применение модуля изотермического для жидкой двуокиси углерода - МИЖУ).
есть ли какие-либо методики расчета, более подробные, чем изложенная в СП5? если вдруг кому-нибудь не жалко, прошу отправить пример расчета на samobuma@gmail.com


[12.08.2016 9:50:01]
 методика одна. есть некоторые экспериментальные данные по конкретному оборудованию у производителей...

как вариант можете обратиться в Артсок. у них есть расчетная программа заточенная под МИЖУ...


[17.10.2016 11:15:44]
 Есть еще сп 155, но там расчет ведется по резервуарам нефтепродуктов.


[17.10.2016 12:24:27]
 Oblok "(применение модуля изотермического для жидкой двуокиси углерода - МИЖУ)."

Неужели еще кто-то применяет эти самые МИЖУ? Вы экономику считали? Сколько средств на эксплуатацию? Одна работа холодильника по поддержанию температуры Вас (заказчика) просто разденет! Не верите? Обратитесь в Газпром, где когда-то понатыкали этих МСИЖУ, посчитали и прослезились. А теперь круто (на 180 градусов) меняют политику в этом вопросе.


[17.10.2016 12:33:21]
 проблем с ними достаточно, но "политику в этом вопросе" меняют совершенно по другим причинам.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: расчет модулей модулей изотермических для жидкой двуокиси углерода      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.