Отдельные системы оповещения на несколько существующих зданий одной функциональности

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
j_flack ®

[04.08.2016 14:13:54]
 Несколько существующих зданий одной функциональности (собственники зданий разные) и разной этажности (от 2-х до 6 этажей), соединенны наземными переходами. Каждое здание имеет свои эвуакационные выходы. Системы оповещения разные - 2-й и 3-й тип. Допустимо ли использовать разные типы оповещения?


[04.08.2016 14:21:49]
 в зависимости от исполнения переходов и площади этажей в пределах пожарных отсеков.


[04.08.2016 14:26:41]
 Переходы объединяют пространство зданий - ни перегородок, ни дверей


[04.08.2016 14:33:07]
 здание 1 - 500м2 площадь пож.отсека
здание 2 - 800м2


[04.08.2016 15:08:52]
 Упс пожарный отсек получается один 1300м2


[04.08.2016 15:16:59]
 [04.08.2016 14:13:54] Несколько существующих зданий...Допустимо ли использовать разные типы оповещения?
- Даже в одном здании допустимо. Например одно здание: жилая часть - 1 тип, офисы - 2 тип, подземная стоянка - 4 тип. Главное чтобы тип оповещения был не ниже нормативного.


[04.08.2016 18:36:51]
 А можно поподробнее про разный тип СОУЭ в разных частях здания?


[05.08.2016 13:23:37]
 Так же отдельные системы оповещения зданий не связаны между собой. Сигнал о пожаре не обязательно передавать в соседнее здание, несмотря на то что пожарный отсек занимает 1-е этажи обоих зданий связанных переходом?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Отдельные системы оповещения на несколько существующих зданий одной функциональности      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.