 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возник вопрос по п.6.5.47 СП 4.13130.2013 о наружных этажерках. Мы проектируем производство с использованием ГЖ, на наружной установке расположены несколько ректификационных коллон. Согласно этому пункту, этажерку следует выполнять из ж/бетона. Но далее написано и про стальные этажерки с огнезащитой. Так в конце концов, можно ли этажерку делать стальную?


[01.08.2016 17:30:09]
 Можно. При соответствующей огнезащите.