Ложное сообщение "Неиспраность" от УКЛСиП(Б) при выключении оповещения.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.07.2016 5:52:48]
 Есть звуковое и световое оповещение, построенное на приборах УКЛСиП(Б), УК-Д(05)-К2, УК-Д(04) - Гефест. При выключении системы оповещения после запуска, УКЛСиП(Б) выдаёт сообщение "неисправность": на 3...5 секунд (размыкаются клеммы ЦВ). Это приводит к ложному сообщению неисправность в АУПС (клеммы ЦВ УКЛСиП(Б) контролируются технологическим ШС, С2000-АР2 - Болид).

Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией и знает, как от этого ложного сообщения избавиться? Напишите, пожалуйста.


[31.07.2016 16:35:53]
 С "Гефестом" не сталкивался, а про "Болид"... только если реле времени воткнуть в ШС, чтобы переключалось через 5-6 с., не реагируя т.о. на кратковременные сигналы. Т.е., выход ЦВ включить на реле времени, а его контакты уже в ШС. По-моему, больше никак.


[02.08.2016 12:06:44]
 Добрый день, Дмитрий.
В УКЛСиП(Б) действительно существует такой режим. При снятии команды пуск с контактов КУ УКЛСиП(Б) контакты ЦВ размыкаются на несколько секунд. Это сделано преднамеренно и побороть это у Вас может получится только если в Болиде существует возможность настройки шлейфов АР на задержку приема сигнала. Данный режим сделан с целью возможности получения информации о том, что система оповещения вышла из режима ПУСК. При поступлении команды управления система переходит в режим ПУСК, в случае внештатной ситуации, обрыва, отключения или неисправности управляющего оборудования диспетчер должен увидеть информацию о том, что система оповещения отключена из режима ПУСК.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ложное сообщение "Неиспраность" от УКЛСиП(Б) при выключении оповещения.      здесь могла быть ваша реклама