О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Управление противопожарными роллетами от АПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.07.2016 14:46:21]
 Роллеты между разными пожарными отсеками.
Как реализовать управление этими роллетами по сигналу пожар?
Необходимо ли снимать положение роллет (открыты/закрыты) если да, то как?
используем Болид


[05.07.2016 15:57:15]
 "Необходимо ли снимать положение роллет (открыты/закрыты) если да, то как?"
по идее - да. в пожавтоматике контролируется всё и вся. ставьте 2 концевика на верхнее и нижнее положение и управляйте всем этим через С2000-СП4


[05.07.2016 16:21:39]
 IDok ®, подскажите в каком нормативе прописана необходимость контроля положения?


[05.07.2016 18:11:25]
 Молот ® в том же, где и контроль положения клапанов


[07.07.2016 1:03:35]
 Нет такой нормы.Всё на уровне - сами разберитесь.

Мне не встречались шторы с управлением типа "открытый коллектор", то есть уже управление не от СП4, а СП2.
Состояние я бы не снимал. Закрылось или нет - какая разница, ведь никто не пойдет вручную закрывать.


[07.07.2016 7:04:54]
 по такой логике и клапана контролировать не надо, их-то точно никто не пойдет руками закрывать. а к СП4-24 можно на выход УКВК посадить и будет всеми любимый контроль линии. а вообще шторы это у нас что? противопожарные преграды? на них какое СП?


[08.07.2016 9:41:48]
 Если роллеты являются техническим средством пожарной автоматики (а именно так и есть, т.к. управление идёт от АПС) то они попадают под СП 5 п 17.4. Поэтому контроль нужен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 