О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

АУПС в автостоянке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2016 22:06:02]
 Исходные данные:
1. Закрытая автостоянка - 3 подземных этажа, 1 надземный. Примыкает к административному зданию (20 этажей). Естественно, стоянка и здание выделены в отдельные пожарные отсеки.
2. Каждый этаж стоянки - 3 пожарных отсека (не более 3000м2).
3. Инженерные системы: дымоудаление, спринклерное ПТ, противопожарный водопровод, дренчеры в проемах, СОУЭ - 4 тип.

Итак:
- Пункт 4.1.1 таблицы А.1 СП5.13130.2009 говорит о том, на автостоянках "Подземные, надземные высотой 2 этажа и более" следует устанавливать АУПТ. С этим никто не спорит, спринклерная АУПТ запроектирована. Про АУПС в данном пункте ничего не указано.
- Пункт 6.3.12 СП113.13330.2012 говорит "Управление системами противодымной защиты должно осуществляться - от пожарной сигнализации (или автоматической установки пожаротушения)....".
Следовательно, по данному пункту устанавливать АУПС совсем не обязательно.
- Пункт 14.5 СП5.13130.2009 гласит "Пуск системы дымоудаления рекомендуется осуществлять от дымовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения."
Далее,
"Пуск системы дымоудаления должен производиться от дымовых пожарных извещателей:
- если время срабатывания автоматической установки спринклерного пожаротушения более времени, необходимого для срабатывания системы дымоудаления и для обеспечения безопасной эвакуации;
- если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного пожаротушения затрудняет эвакуацию людей.
В остальных случаях системы дымоудаления допускается включать от спринклерной установки пожаротушения."

Вопросы:
1. необходимо ли на автостоянке устанавливать какие-либо извещатели в системе АУПС? (по ИПР - понятно).
2. Как рассчитать время срабатывания спринклерной установки? Расчеты времени эвакуации есть, по наихудшему сценарию - менее двух минут.
3. Как определить, что огнетушащее вещество затрудняет эвакуацию людей?

Моё личное мнение, что необходимо устанавливать дымовые извещатели для раннего обнаружения возгорания и включения СОУЭ, дымоудаления. Дренчерные завесы включать от срабатывания СПЖ. Обосновать, к сожалению, не могу.

В ППМ про наличие/отсутствие АУПС ничего не сказано, да и, в целом, раздел выполнен "для галочки".
  Ответ пойдет СЮДА