система пожаротушения без насосной станции и резервуаров.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2016 16:11:09]
 Подскажите пожалуйста, возможна ли врезка системы пожаротушения в водопровод многоэтажного дома и дальнейшее ее функционирование без насосной станции. Если да , то какие должны быть условия и чем регламентированы.???? Заранее спасибо.


[30.06.2016 16:51:03]
 СП5,п. 5.9.1
Техусловия водоканала должны гарантировать необходимый расход и напор для системы АПТ. Альбом ПП 16-19, например схема №11


[01.07.2016 8:26:07]
 Возможна. Только нужны техусловия от ресурсоснабжающей организации.
Также нужно, чтобы расчетный напор и расход АУПТ были не больше гарантированных в техусловиях.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: система пожаротушения без насосной станции и резервуаров.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.