КДЛ теряет ДИПы

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
pavel52 ®

[21.06.2016 14:01:07]
 Ребята нужна ваша помощь,аналогово-адресная пожарная система,сделана в кольцо,причина в том что прибор теряет датчики и причем не одинаковые а всегда разные.В первый раз с таким сталкиваемся уже не знаем что делать.Если кто знает выручайте.


[21.06.2016 14:18:18]
 ооо, коллега! это вы прям на старую мозоль сели. форум Болида уже пополам рвется от этой беды. пока рекомендации такие - рвать кольцо и смотреть, какое плечо продолжит куролесить.


[21.06.2016 14:18:37]
 Длинна ДПЛС, кабель ДПЛС всё соответствует? Количество адресов в одной линии?


[21.06.2016 14:22:37]
 я бы еще прозвонил ДПЛС между минусом и землей или армстронгом
pavel52 ®

[21.06.2016 14:57:34]
 самая большая линия 101 адрес но она работает нормально а остальные линии на порядок меньше плюс в каждой линии по три бриза и еще сп2 но есть мысли что армстронг дает статику от светильников потому что межпотолок работает нормально а дипы пропадают только на потолке


[21.06.2016 14:59:38]
 самая большая длина дплс около 600 метров


[21.06.2016 15:03:57]
 "но есть мысли что армстронг дает статику от светильников"
то есть кабель - неэкранированный? это вы удачно сэкономили. заставляйте электриков заземлять ПРА светильников или самостоятельно заземляйте армстронг. и да - таки прозвоните линию


[21.06.2016 15:15:20]
 кабель экранированный но все безполезно единственное что остается заставить местных электриков все заземлить но не знаю как они на это согласятся потому что в этом здании земли нет только зануление


[21.06.2016 15:19:00]
 А сечение кабеля (на 700м уже 1,5 надо)? Про общий ноль по приборам и РИП не забыли? Короче куча всего)))


[21.06.2016 15:25:34]
 да пусть хоть занулят, раз земли нет. кстати, а экран вашего кабеля куда подключен?

"на 700м уже 1,5 надо"
не встречал таких требований у Болида


[21.06.2016 15:26:45]
 да но у нас меньше 700м и причем самая длинная линия работает а остальные на порядок меньше и причем из 17 приборов теряют дипы только 3 это 4 эт. 2эт.и бомбоубежище


[21.06.2016 15:28:22]
 экран подключен в кдл


[21.06.2016 15:32:48]
 на минус ДПЛС или минус питания или что? прозванивайте линию промеж минуса и земли


[21.06.2016 15:35:04]
 минус питания


[21.06.2016 22:25:28]
 Осциллограмму смотреть надо.
ну как же так

[23.06.2016 10:02:36]
 Пару недель назад была аналогичная ситуация, один из 18-ти кдл начал терять ДИПЫ и СП-4, причем СП-4 каким-то волшебным образом присваивались одинаковые адреса. Помогла замена КДЛ. А так, pavel52 начните с того что отключите данный КДЛ от RS-485, и подключите его к отдельному пульту С2000М, причем питание у них должно быть от одного источника. Если не поможет(скорее всего не в этом дело), то вам здесь ещё правильно пишут про кабель и экран.
pavel52 ®

[23.06.2016 22:48:41]
 дружищь дело в том что кдл меняли и даже те которые из той жизни в рабочем состоянии.изолировали экран во избежании вдруг он касается армстронга и разрывали кольцо,без бризов,короче делали обычную схему без бризов в две ветки от кдл.Что еще можно придумать фантазия кончилась.Еще один вопрос,на этом здании на крыше стоят антены,довольно мощные,они могут как то влиять на приборы и датчики.


[23.06.2016 23:05:14]
 и еще,у нас из 17 кдл теряют 3 и причем через этаж т.е. подвал,2 и 4 этаж,у нас стоят сп-2,к ним претензий нет никаких.


[24.06.2016 6:55:15]
 Павел52 - вы линию прозвонили?
pavel52 ®

[24.06.2016 8:53:21]
 да,прозвонили и линию и минус-земля все в норме


[24.06.2016 9:12:40]
 была еще такая канитель,ребята из другой бригады на 2 этаже разрывали кольцо и одну часть отключили совсем и было все нормально и потом по несколько датчиков постепенно подключали но когда закольцевали линию потеряли датчики даже те кдл которые работали нормально но потом они опять в норму встали а эти три до сих пор мозги компосируют.


[24.06.2016 9:25:00]
 нельзя просто так взять и собрать кольцо на Болиде (с)
рубите хвост по частям и смотрите, где косяк вылезет. вполне возможно один из АУ сбрендил и гадит в линию.
"минус-земля все в норме"
а минус-армстронг звонили?
pavel52 ®

[24.06.2016 13:23:03]
 Вчера ребята произолировали экран что бы он не касался армстронга,пока работает,смотрим как выходные будет работать,если все нормально то изилируем все остальные.Надеюсь дело было в этом.
  Ответ пойдет СЮДА