Компенсирующие мероприятия при отсутствии тамбур-шлюза у помещения категории А

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.06.2016 18:47:14]
 Добрый день.
В соответствии с п. 6.1.37 СП4 "При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, предусматривается комплекс мероприятий по ограничению распространения пожара и проникания горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пылей, волокон, способных образовывать взрывоопасные концентрации, в смежные этажи и помещения. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована.
Возможность устройства тамбур-шлюза перед помещением кат. А отсутствует.
Вопрос такой - существует ли какой-нибудь перечень мероприятий, компенсирующий отсутствие тамбур-шлюза?


[10.06.2016 22:00:42]
 Существует голова и СП12 с приложением.


[22.06.2016 12:46:15]
 Поставить самоблокирующуюся газонепроницаемую дверь, которая открывается только при отсутствии в помещении взрывоопасной концентрации, если конечно это не единственный выход из помещения :)
А если серьезно - что-нибудь придумали? Мне кажется, тамбур - проще всего.


[22.06.2016 13:52:59]
 Надо снизить категорию до В1-В3.


[22.06.2016 13:53:03]
 Надо снизить категорию до В1-В3.


[22.06.2016 13:53:04]
 Надо снизить категорию до В1-В3.


[22.06.2016 20:23:33]
 тут надо учитывать ещё такой момент.
Если у вас категория А или Б, то данное помещение скорее всего будет взрывоопасной зоной и по ПУЭ, а согласно таблицы 7.3.9, если смежное помещение не будет отгорожено тамбур-шлюзом, то оно так же будет являться взрывоопасной зоной (на 1 ступень ниже) со всеми вытекающими отсюда последствиями.


[22.06.2016 21:54:17]
 Да, но только не всё соседнее помещение, а в радиусе 5 м от дверного проема. И то, если эта дверь находится во взрывоопасной зоне (про класс зоны и ее размер в помещении с категорией А мы ведь пока ничего не знаем)


[22.06.2016 21:55:39]
 если смежное помещение не будет отгорожено тамбур-шлюзом, то оно так же будет являться взрывоопасной зоной (на 1 ступень ниже) со всеми вытекающими отсюда последствиями.=пцсд ®
Как-то не очевидно. Нельзя ли поподробнее?


[22.06.2016 21:59:34]
 А вообще-то, конечно, если, как говорится, отойти от условия задачи - в первую очередь лучше попробовать снизить категорию.


[23.06.2016 0:21:02]
 гешан, подробней я уже указал: открой таблицу 7.3.9 ПУЭ


[23.06.2016 7:05:34]
 459-85 ® [10.06.2016 18:47:14] п. 6.1.37 СП4 ...Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована.
По сути, это СТУ с расчетами, в котором вместо тамбур-шлюза можно слепить комбинацию из противопожарных преград, п/п штор, водяной завесы, аварийной вентиляции, различных блокирующих устройств и т.п.
под маркой ст. 117 ТРоТПБ.


[23.06.2016 8:35:49]
 Довольно трудно найти замену тамбуру.
СТУ конечно же нежелательно из-за сроков и денег.
Самый безболезненный оптимальный вариант - категории.
Скорее всего придётся как-то убедить ГИП предусмотреть небольшие перепланировки, для устройства тамбур-шлюза.
Отчего ушёл к тому пришёл.
Голова есть, но когда их много, то намного лучше.
Спасибо всем большое.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 