Противопожарные разрывы расходный склад ГСМ с ТЗП

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
nadezhda_nkd ®

[11.05.2016 7:34:19]
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста.

Проектируем расходный склад ГСМ с ТЗП. Общий объем хранения меньше 400м3.

Светлые:

ДТ= 3 х 50 = 150м3 - ГЖ

бензин-1 х 25м3 - ЛВЖ

Темные масло индустриальное - 2х50 = 100м3



1. Допускается ли проектирование всех выше перечисленных нефтепродуктов в составе одной общей группы, и располагать на одной площадке не выделяя темные и светлые нефтепродукты разрывом в 15м (п.7.43. СП 155.13130.2014)

СП 155.13130.2014 п7.3 Наземные резервуары объемом 400 м3 и менее, проектируемые в составе общей группы, следует располагать на одной площадке (или фундаменте), объединяя в отдельные группы общей вместимостью до 4000 м3 каждая, при этом расстояние между стенками резервуаров в такой группе не нормируется, а расстояние между ближайшими резервуарами таких соседних групп следует принимать 15 м.

Подскажите пожалуйста совсем запуталась

2. Какое расстояние от наземных резервуаров склад ГСМ с ТЗП до газорегуляторного пункта давление 6 кгс/см2 регулируется на 3 кгс/см2 далее транспортируется до котельной и в печи цеха обжиг.

Категория ГРП – в здании-А, снаружи у здания оборудование с трубопроводами -АН



Расстояние от наземных резервуаров расходных складов нефтепродуктов предприятий до:

- технологических установок со зданиями, сооружениями категорий А и Б и/или наружными установками категорий АН - 24 м, в соответствие п.6.5.,таб.3, п.8, СП155.13130.2014



Противопожарные расстояния от зданий, сооружений склада нефтепродуктов категории склада IIIв до граничащих с ними объектов:

-технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа - 100м п.6,таб. 2 СП155.13130.201



Приложение В, СП155.13130.2014

В.1 Минимальные расстояния от технологического оборудования и сооружений топливозаправочного пункта жидкого моторного топлива до зданий, сооружений и наружных установок предприятия, на котором он размещается, следует принимать в соответствии с таблицей В.1.

Таблица В.1



п.1 Производственные здания и помещения категорий А, наружные установки категорий АН до:

наружных резервуаров с топливом - 30м







[11.05.2016 16:10:27]
 смотрите п.7.3; 7.6; 7.8 - 7.12 СП 155.13130.2014
В пределах одной группы наземных резервуаров внутренними земляными валами или ограждающими стенами следует отделять:
резервуары с маслами и мазутами от резервуаров с другими нефтепродуктами;
резервуары для хранения этилированных бензинов от других резервуаров группы.





[11.05.2016 16:23:53]
 от котельной до склада 12 м по СП 4.13130.2013 п.6.1.7, табл. 4
по котельной поставте категорию "г".. используйте 2 задвижки и примите по паспорту 1 секунду на закрытие


[11.05.2016 17:08:09]
 по котельной поставьте категорию "г".. используйте 2 задвижки и примите по паспорту 1 секунду на закрытие=morozofkk ®
Не вижу обоснования, сами придумали?


[11.05.2016 18:29:16]
 Простите, о котельной нет речи, она меня не интересует.

Вопрос в топливозаправочном пункте для нужд предприятия.

Можно ли в составе одной общей группы учитывая маленький объем(V=279 ≤ 400м3), разместить на одной площадке в одном обваловании: (масло 40м3, ДТ-225м3, бензин 14м3) в соответствие п. 7.3.СП 155.13130.2014.

Или нужно отделить на 3 группы обваловывая каждую группу стенкой из негорючих материалов: масло(ГЖ-темные), дизтопливо(ГЖ-светлые), бензин (ЛВЖ), учитывая расстояние между соседними группами 15м, т.е между маслом, ДТ и бензином.


СП 155.13130.2014 п7.3 Наземные резервуары объемом 400 м3 и менее, проектируемые в составе общей группы, следует располагать на одной площадке (или фундаменте), объединяя в отдельные группы общей вместимостью до 4000 м3 каждая, при этом расстояние между стенками резервуаров в такой группе не нормируется, а расстояние между ближайшими резервуарами таких соседних групп следует принимать 15 м.


[11.05.2016 18:37:18]
 nadezhda_nkd
в п.7.8 сказано.. дизтопливо(ГЖ-светлые) и бензин (ЛВЖ) отделить от масло(ГЖ-темные)

гешан
п.А.1.2 СП 12.13130 Количество поступивших в помещение веществ
с учетом паспортных данных на запорные устройства
по расчету котельный зал не будет взрывоопасным, с учетом определения принимаем категорию "Г".. я так делаю




[11.05.2016 19:02:38]
 morozofkk cпасибо.
Несмотря на маленький объем, все же надо выделять в 3 отдельные группы, и расстояние между ближайшими резервуарами соседних групп следует принимать 15 м.