Система оповещения в больнице

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.05.2016 15:56:55]
 Добрый день.
Ситуация такая: заказали рабочую документацию на систему ПС и СОУЭ для больницы, но не на все здание, а только одно крыло первого этажа. В остальной части здания и ПС, и СОУЭ (речевое) имеется. в той части здания, в которой будут проектироваться ПС и СОУЭ нет палат со стационарным пребыванием людей, поэтому заказчик утверждает, что можно сделать оповещение 2-го типа. прав ли он?


[10.05.2016 16:04:23]
 почему бы и нет, если это крыло является поликлиникой (что подтверждено документально) и при этом в смену проходимость в ней менее 90 чел (что так же должен документально подтвердить заказчик).


[10.05.2016 17:29:54]
 Формально установка пожарной сигнализации делается минимум на противопожарный отсек здания; установка оповещения на всё здание в целом. Ну а по факту городят кто во что горазд, даже на отдельные отделы и бутики ...


[10.05.2016 17:46:58]
 >Формально установка пожарной сигнализации делается минимум на противопожарный отсек здания; установка оповещения на всё здание в целом

СОУЭ - на пожарный отсек; АУПС - на пожарную секцию.


[10.05.2016 23:01:07]
 Ув. Georg ®, откуда такая информация? "СОУЭ - на пожарный отсек; АУПС - на пожарную секцию"


[10.05.2016 23:18:01]
 >откуда такая информация? "СОУЭ - на пожарный отсек; АУПС - на пожарную секцию"

В нормах это нигде не сказано. В строительной литературе описана концепция пожарной секции, где одна из ключевых величин 300 м2 - площадь, которую должны потушить первые прибывшие подразделения. 300 м2 - величина всем нам знакомая.

Про СОУЭ и этого нет. Однако, секция - мало, здание - много (в одном здании может находится четыре цеха и электростанция). Остается пожарный отсек


[11.05.2016 7:24:54]
 Хм, ну, если смотреть на то что всё оставшееся здание уже оснащено, почему бы не сделать отдельную зону оповещения? Понятно что СОУЭ должна быть на отсек, но добавление одной зоны зачастую гармонично вписывается. И да, бросаясь в частности, если идёт в здании капремонт, техперевооружение, реконструкция и прочие масштабные вещи - СПЗ ведь подлежат корректировке только в объёме этих переделок, никто же не делает систему целиком с нуля


[11.05.2016 10:09:29]
 В общем, нигде такого не написано ))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Система оповещения в больнице      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.