СОУЭ в ЦОД

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.05.2016 17:44:17]
 Здравствуйте!
На стадии "П" при отсутствии исходных данных от заказчика прошу подсказать - какой нормальный уровень щума принять для помещения машзала центра обработки данных площадью 400м2? И вообще какой подход при разработке СОУЭ в таких шумных помещениях уместен? Типа там отключение оборудования перед началом оповещения и т.п. (для цода навряд ли приемлемо). А то слишком уж устрашающе мощности в первом приближении получаются...


[05.05.2016 17:54:02]
 По СП51 можете принять 80дБ, как для производственных помещений.

Некоторые модельки шумят, а когда их несколько сотен 70-75 дБ вполне реально


[05.05.2016 18:32:16]
 Здесь уже ранее предлагалось приравнять серверную к телефонной станции по СП51 - 65 дБ, но мне как-то не вериться что в машинном зале так "тихо" будет...


[05.05.2016 18:38:23]
 Мне тоже, вот послушайте https://www.youtube.com/watch?time_c...


[05.05.2016 19:04:21]
 Ну вот данные на наши 5900AF:
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF...
Низкая скорость вращения вентилятора: 65,7 дБ,
Высокая скорость вращения вентилятора: 70,6 дБ

Это одна штука. Коммутатор на 48 SFP+ портов.

Серверы, ТД не нашел, вот что есть:
http://edu.jobsmarket.ru/library/it/...
http://www.advanserv.ru/lab/testy/te...
до 83дБ

Ну что тут, что там всё от кулеров зависит - кол-во, качество, производительность.

Наши серваки, ИМХО, может быть меня 5900 сбил шумят на все 80.
Но в ТД http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.... написано 42...Может подменили =))

Далее интересней. Количество железок?
Если их 10 штук по 70 дБ каждая, получим 70 + 10Log(10штук) = 80дБ.

А если в ряд стоят 10 шкафов серверных по 80 дБ, то уже 90 дБ =))) Шутка.

Короче 80 брать и не заморачиваться. Выходить на 95дБ, и там небольшой запас.


[05.05.2016 19:34:09]
 Страшное дело.... Спасибо за ликбез


[05.05.2016 22:06:30]
 В ЦОДах люди работают в машзале в наушниках, так что лучше сделать упор на стробы.


[05.05.2016 23:32:52]
 Если еще газ стоит не Новек1230,а хладон, то и стробы и сирены надо ставить. А главное сделать грамотную раскладку по предпредтревогам, прердтревогам и тревогам от аспирационника.
Вот за океаном так вводят - три уровня по оптической плотности для срабатывания различных систем.
http://www.security-bridge.com/bibli...
В проект СП5 ввели аспирационные для защиты ЦОД, но определено только обнаружение, а когда запускать пожаротушение не указано.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ в ЦОД      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.