Корректировка проекта пожарной автоматики при перепланировке.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2016 18:16:00]
 Сложилась следующая ситуация.
Перепланировка магазина (вспомогательных помещений), расположенного в большом торговом центре.
Интересует корректировка проекта автоматизации противопожарных мероприятий.
Ранее проект был выполнен еще до ФЗ №123 на оборудовании Болид. Без кабельных линий FRLS, клапана ДУ и огнезадерживающие клапана с пружинным возвратом, управление СП1 исп.01 без контроля и т. д.
Вопрос:
Если при корректировке в разделе ОВ добавиться хоть один огнезадерживающий клапан, то надо менять весь раздел автоматизации с заменой (= Огн.Каб.Линии, реверсивные приводы у клапанов ДУ и контроль с помощью СП4 и т. д.) или как?


[28.04.2016 19:05:45]
 надо перенос и установку нового оборудования выполнить в соответствии с нормами без проекта, а проект оставить как он есть.


[28.04.2016 19:29:43]
 Ранее бывший проект остаётся как есть, а отдельно от него выполняется "проект модернизации системы вентиляции". То чего не коснулась "модернизация" - остаётся как есть.


[28.04.2016 19:38:44]
 Всё ясно. Огромное спасибо.