Категория по СП 12 для градирни оборотной воды

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2016 13:49:37]
 Ситуация такая - есть градирня на водоблоке, находящемся на НПЗ.
Вновь проектируемая, но на месте старой.
Среда - оборотная вода, содержание нефтепродуктов до 25 мг/м3
Старая градирня по документация была категории ДН.
В разделе ПБ поставили ту же категорию, как у старой.

В службе заказчика выдали замечание (хотя старую документацию давали они же), что категория не может быть во первых ДН - т.к. не наружняя установка, во вторых не Д.
На градирне еще и оросители пластмассовые.
Требуют расчет категории этой градирни, при чем на случай, что в воде могут быть не только нефтепродукты, но и "растворенные горючие газы", образовавшиеся в результате аварии на тех установках откуда вода поступает...

Видел кучу градирен, нигде не было категории В или А или Б, теперь немножко в ступоре, посчитать не проблема, но прецедент создавать не хотелось бы.
Как быть?


[28.04.2016 16:50:25]
 Определение категории взрывопожарной опасности наружной установки-градирни.
1)Исходные данные
Тип градирни-закрытая с использованием хладоагента 40%-го раствора гликоля в воде. (негорючее вещество)
Горючая нагрузка включает 50 кг полиэтилена с удельной теплотой сгорания 47,1 МДж/кг. Удельная массовая скорость выгорания полиэтилена М=0,0103 кг/м2 с. Площадь размещения пожарной нагрузки-10м2.
2)Обоснование расчётного варианта аварии
В соответствии с пп. 7,2 7,3 СП12.13130.2009 проведём проверку градирни на принадлежность к категории ВН.
3) Расчёт.
Эффективный диаметр очага возможного пожара =(4х10/3,14)0,5=3,57м
где F — площадь очага, м2.
Высота пламени
=42х3,57(0,0103/1,15х9,810,5х3,570,5)0,61=2,91м
где М — удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг  м–2  с–1;
в — плотность окружающего воздуха,1,15 кг  м-3;
g — ускорение свободного падения, g = 9,81 м  с–2 .
Угловой коэффициент облучённости
,
где FV, FH — факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, которые определяют с помощью выражений:


,
, , , ,
где r — расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.
h=2х2,91/3,57=1,63
S=2х30/3,57=16,81
В=1+16,812/2х16,81=8,43
А=(1,632+16,812+1)/2х16,81=285,3
Fv=4,148х10-3 Fн=0,102 Fq=0,01
коэффициент пропускания атмосферы:
=0,98
Интенсивность теплового излучения пламени при горении градирни:
=40х0,01х0,98=0,392 кВтхм-2
Поскольку q не превышает 4 кВт/м2 , градирню относим к категории Д.


[28.04.2016 16:57:15]
 спасибо.
значит все-таки наружная установка?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 