ВПВ и АУПТ подземной автостоянки

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.04.2016 18:54:24]
 Здравствуйте

Под стилобатом жилого дома имеем двухэтажный подземный паркинг огроменных размеров.

И обнаружил, что нет норм, запрещающих внутренний противопожарный водопровод этой автостоянки делать совмещенным с автоматическим спринклерным тушением??????


[26.04.2016 18:57:40]
 (P.S. давно не проектировал тушение автостоянок, но помнится, ранее согласно МГСН если стоянка вместимостью более 100 м/м, то ВПВ и АЦПТ следовало делать раздельными)


[26.04.2016 19:05:55]
 Единственное упоминание, СП 154 *подземные автостоянки)

6.2.2. В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний
противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.

Но подозреваю и это - не АУПТ


[26.04.2016 19:09:32]
 Не знаю как там в МГСН, но по СП совмещать ВПВ и АУПТ допускается независимо что это. СП-5 в помощь, там и добро есть, там же и доп условия, СП-10 тоже в помощь.


[27.04.2016 10:19:41]
 если паркинг 1-о этажный то можно. Если более 2-х этажей то проектировать раздельно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ВПВ и АУПТ подземной автостоянки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.