ОПС в жилых зданиях

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
SAnton ®

[26.04.2016 16:03:58]
 Здравствуйте! Возник вопрос. Выдали проект на новострой 2 корпуса данного здания имеют высоту 29 метров, но, в этих корпусах не предусмотрена система ПС и автоматики ПС и т.д. Согласно НПБ должна быть (т.к выше 28 метров) подскажите как быть у заказчика могут в оконцовке не принять объект? Подскажите может кто сталкивался?


[26.04.2016 16:21:48]
 Если новостройка лучше опираться на СП 5.13130

Высота здания (кроме зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5) оп-ределяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для по-жарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полу-суммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.


[26.04.2016 16:31:31]
 >здания имеют высоту 29 метров<

10 этажный дом? Какая скорость движения лифта? Если у лифта более 1 м/с, то попытайся найти и спросить проектировщиков - почему нет ПС.

Также отправив запрос в МЧС, нужна ли ПС в этих зданиях.

А вообще-то во многих 10-ах нет ПС.


[26.04.2016 16:32:59]
 А что с доступом МГН в это здание? Если по заданию на проектирование и по проекту доступ обеспечивается, АПС всяко должна быть, невзирая на высоту здания. Со всеми вытекающими...

С уважением, водолей


[26.04.2016 16:43:34]
 SAnton ®

запросите стадию Проект и заключение госэкспертизы. Если там тоже нет, значит нет


[27.04.2016 8:25:11]
 Высоту 29м как определили?


[27.04.2016 12:27:36]
 Высоту определили по строительным чертежам
Задали вопрос ГИПу


[27.04.2016 13:02:23]
 Посмотрите п. 3.1 СП 1.13130.2009.


[27.04.2016 14:08:16]
 SAnton ® , вы посмотрите высоту здания до нижнего края оконного проема верхнего этажа, а не до крыши, если менее 28 м,то возможно и правильно, что АПС нет, но есть варианты :и лифт, и кровля может быть эксплуатируемой, и дом может быть не секционный, а коридорного типа ...и т.д и т.п.вобщем смотреть надо


[27.04.2016 14:21:30]
 Этим и занимаемся хотя по идеи это проблемы ГИПа и заказчика. Лифт там есть МГН тоже предусмотренно
здесь вам не тут ®

[27.04.2016 16:08:57]
 Если от уровня земли до подоконника последнего жилого этажа менее 28 метров, забейте и не парьтесь. Если более 28-ми метров, тогда попадос на полноценную АППЗ.


[27.04.2016 17:41:17]
 SAnton ® [27.04.2016 14:21:30] Лифт там есть МГН тоже предусмотренно

-->>> Раз есть доступ МГН, значит, должен быть лифт для пожарных (ст. 89 123-ФЗ), а также зоны безопасности для МГН на каждом этаже (как правило, лифтовые холлы) по СП 59. Шахту лифта для пожарных и зоны безопасности для МГН требуется оборудовать системами приточной противодымной вентиляции, которые должны включаться по сигналу от АПС.

С уважением, водолей
  Ответ пойдет СЮДА