Тамбур-шлюз

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.04.2016 9:32:09]
 Прошу у уважаемого сообщества доброго совета. Уважаемый инспектор на протяжении ряда лет предлагает районной больнице отделить подвал от первого этажа тамбур-шлюзом и прочими чудесами техники. Ссылается на СНиП 21-01-97. К данным требованиям с удовольствием присоединилась и местная прокуратура. Проект и монтаж вылезет в копеечку, и в данном случае он не имеет смысла, так как в подвале стационара всё равно запрещено размещать помещения категорий выше В4. Задача, состоит в том, чтобы обоснованно объяснить надзорным органам, что их требование необоснованно. Примерно представляю каким путём двигаться, но свежие мысли специалистов очень бы мне помогли.


[26.04.2016 13:05:43]
 "обоснованно объяснить надзорным органам, что их требование необоснованно". мне интересно, каким путем вы решили двигаться...


[26.04.2016 13:22:35]
 п.4.18 СП 4


[26.04.2016 13:56:04]
 А сколько в здании этажей?

С уважением, водолей


[26.04.2016 14:16:55]
 В здании 3 этажа. Функционально Ф1.1.


[26.04.2016 14:55:48]
 Спасибо. Рискну предположить, что подвал связан с надземными этажами общей лестничной клеткой, так? А если так, то Вас и тамбур-шлюз не спасёт. Только выполнение выхода из подвала, обособленного от общей лестничной клетки здания.

С уважением, водолей


[26.04.2016 15:43:58]
 "п.4.18 СП 4" - я понял вашу мысль. Вам необходимо выполнить нормативные эвакуационные выходы из подвала, а технологическую лестницу сделать без тамбур-шлюза, но при условии, что у вас действительно категории только В4 и Д.


[26.04.2016 16:03:03]
 Лестница, ведущая в подвал связана с общей лестничной клеткой. Выход из подвала (один из них) выводит на общую лестничную клетку. Именно его требуют оградить и противопожарной перегородкой и тамбур-шлюзом. Какой в этом смысл если в подвале стационара запрещены помещения В1-В3.


[26.04.2016 16:21:37]
 Ваш уважаемый инспектор не прав. Устройство тамбур-шлюзов допускается только при отдельных лестницах, связывающих подвал с первым этажом.

В Вашем случае надо выполнять требования пункта 6.9 СНиП 21-01-97*. То же, кстати, сказано в пунктах 4 и 5 статьи 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ).
То есть, у Вас два варианта:

1) выполнить выход из подвала в габаритах общей лестничной клетки, отделив от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа - может быть проблематичным из-за невозможности устройства двух полноценных дверных проёмов в наружной стене на месте одного, а выход наружу через общий тамбур не допускается;

2) заложить наглухо кирпичом выход из подвала в габаритах этой лестничной клетки и использовать остальные (я так понимаю - отдельные, самостоятельные) выходы из подвала непосредственно наружу).

С уважением, водолей
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Тамбур-шлюз      здесь могла быть ваша реклама