Входят ли не электрические знаки ПБ в СОУЭ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2016 18:50:21]
 Коллеги, как вы считаете?

Во исполнение Постановления правительства в Лицензию на монтаж входит "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт СОУЭ при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ"

В соответствии с п.1 ст.89 123-ФЗ необходимо:
3) размещение и обеспечение освещения знаков ПБ на путях эвакуации в течение нормативного времени

Я всегда видел, что СОУЭ ограничивается только эвакуационными знаками пожарной безопасности во исполнение СП 3.13130

Но!

В соответствии с п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83 (входит в перечень) Для определения местонахождения стационарно установленной пожарной техники (устройства ручного пуска) должны применяться соответствующие указательные знаки по ГОСТ 12.4.026 с расположением их на видном месте на высоте 2-2,5 м от пола как внутри, так и вне помещений. В необходимых случаях должен устанавливаться также знак со смысловым значением "Проход держать свободным" по ГОСТ 12.4.026. Местонахождение подземного пожарного гидранта определяется указателями типового образца, объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий.

В соответствии с 5.20 ГОСТ Р 51844-2009 (входит в перечень) Внешнее оформление пожарного шкафа (модуля) должно включать красный сигнальный цвет в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.На внешней стороне шкафа, модуля, отсека должна быть доступная для понимания информация о размещенных технических средствах. На дверке шкафа, где размещен ПК, должны быть нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура "ПК", после которой оставлено место для порядкового номера шкафа. На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, должны быть нанесены знаки пожарной безопасности.

В соответствии с п. 4.2.3 СП 9.13130.2009 В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).

В соответствии с п. 1.4 СП 135.13130.2012 Места хранения дополнительного противопожарного и спасательного оборудования должны быть выбраны с учетом возможности быстрого и безопасного использования, находящегося в них оборудования, иметь опознавательные знаки и разметку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026.

Так как вы считаете необходимо ли дополнять проекты СОУЭ вышеописанными освещенными знаками (слаботочные или фотолюм)?


[22.04.2016 18:51:19]
 И главное исходя из вышеописанного фотолюминисцентные эллементы должны входить в соуэ и на это нужна лицензия


[22.04.2016 18:52:09]
 При этом еще
п. 33 ППР При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях
эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Входят ли не электрические знаки ПБ в СОУЭ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.