Запуск дренчерной завесы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2016 13:26:04]
 Коллеги, доброго времени суток.
На действующем ТРЦ по предписанию смонтирована система дренчерных завес по эскалаторам. Автоматический запуск возможен только по сигналу от пожарной сигнализации. Пожарная сигнализация неадресная Болид. Вопрос в том, запускать систему от сработки любого шлейфа ПС (даже в дальней подсобке, коорая находится в 40 м от эскалатора) или допскается запустить завесу от дымовиков или УПРов, установленных в фойе вокруг эскалатора в непосредственной близости к самой завесе?
В СП5 или других нормативах пока ничего по этому вопросу не нашел, кроме как запуск не менее чем от двух извещателей.


[22.04.2016 13:42:51]
 Завесы делят пожарные отсеки? если да, то при сработке пожарки в одном отсеке Вы должны обеспечить сработку завес со смежными отсеками (а не все сразу). По-хорошему оповещение нужно делать от любых шлейфов, а вот завесы от ближайших зон. Сложно, конечно, сказать от каких, не понимая планировки и организации ШС


[22.04.2016 13:51:37]
 "оповещение нужно делать от любых шлейфов, а вот завесы от ближайших зон" - хмм.. я за "запускать систему от сработки любого шлейфа ПС"


[22.04.2016 14:04:12]
 Gidrant ®, я был "за", до потопления ТЦ)


[22.04.2016 14:05:25]
 Я предполагал, что будут сторонники запуска от любого шлейфа, так и сторонники запуска от ближайших шлейфов. Я сам за то чтобы запустить завесу от ближних к завесе извещателей, т.к. задымление может быть в дальнем углу этажа, например в подсобке, завеса включится без особенной на то причины. Возможно есть что-нибудь номах об этом? Планировку этажа можно скачать по ссылке http://my-files.ru/ar123v Остальные 4 этажа похожи.


[22.04.2016 15:21:25]
 скажите, если у вас ПС не адресная, да еще и АПТ от нее запускается, то почему кой-где по 2 ИП


[22.04.2016 15:22:40]
 мне кажется, что в вашем случае сработка по "И" должна быть


[22.04.2016 15:28:11]
 CV ®
Пожарка монтировалась давно и без прицела на дренчерную завесу. Завеса появилась недавно. Модернизация пожарки это возможно будет следующий этап (когда пояятся средства)))).


[22.04.2016 15:37:53]
 при не модернизованной пожарке, можно даже не задумываясь от ИПов любого шлейфа.


[22.04.2016 15:38:19]
 запускать АПТ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Запуск дренчерной завесы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.