Вопросы по подключению ППУ по ГОСТу

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2016 11:09:41]
 Приветствую всех!
В прошлой дискуссии для меня внесли много ясностей и понимания. За это большое спасибо!
Но возникло ещё больше вопросов:

1. К приборам типа Сигнал-20М и аналогичным производства Болид нельзя подключать никакие ППУ, т.к. идёт явное нарушение ГОСТ Р 53325-2012 п.7.4.1 в? (реле 4 и 5 не считаются, т.к. к ним можно только подключать Оповещатели).

2. Существуют ли ППУ для контроля линий оповещения, которые будут полностью соответствовать требованиям ГОСТ Р 53325-2012 п.7.4?


[22.04.2016 11:27:49]
 В случае Болида связка
С2000М+Сигнал+КПБ будет являться многокомпонентным ППКиУ.
Либо на сухие контакты Сигнала подключается что-то типа
http://www.smavangardsm.ru/tango/so1...


[22.04.2016 11:43:00]
 Но у КПБ нет кнопок. И подключать к 1-му выходу 1 световой нормально-включенный оповещатель как-то накладно, когда этих оповещателей штук так 30.


[22.04.2016 11:51:32]
 >>>>С2000М+Сигнал+КПБ будет являться многокомпонентным ППКиУ.
- поскольку опытная Нина не хочет соглашаться со мной, что такая связка - это ПУП с большой натяжкой, рекомендую воспользоваться её ссылкой. Только чуть поправлю саму ссылку -
- http://www.smavangardsm.ru/ps_opov/
- это лучше Танго.


[22.04.2016 11:52:40]
 Не пойму Танго контролирует нормально-включенные оповещатели или нет?


[22.04.2016 11:53:41]
 Либо на сухие контакты Сигнала подключается что-то типа
http://www.smavangardsm.ru/tango/so1...

самое главное здесь, что это ППУ, а не кусок ППУ типа УКЛСиП.
Вот если бы ППУ Гефест подключался (хотя бы ЦБ+УКЛСиП) тогда вопросов было бы меньше.


[22.04.2016 11:55:08]
 У заказчика на предприятии стоит Орион в диспетчерском пункте, так что приходится подбирать оборудование только от Болида.


[22.04.2016 11:55:20]
 >>>1 световой нормально-включенный оповещатель -
- зачем усложняете себе жизнь с нормально-включёнными?
Делайте с выключенными в дежурном режиме. вы же проектируете СОУЭ =!!!при пожаре!!!=.
Про светящиеся СУ "ВЫХОД" (по СП52) пусть у электриков голова болит.


[22.04.2016 12:01:42]
 
Цитата Vitamin1982 22.04.2016 11:52:40
Не пойму Танго контролирует нормально-включенные оповещатели или нет?
--Конец цитаты------
нет
но это тема другого холивара :)


[22.04.2016 12:01:55]
 Требования заказчика - световые оповещатели "ВЫХОД" должны находиться в включенном режиме.


[22.04.2016 12:03:34]
 В основном больше склоняюсь к УКЛО-Т. Единственное нет кнопки управления.


[22.04.2016 12:16:38]
 >>>Но у КПБ нет кнопок. И подключать к 1-му выходу 1 световой нормально-включенный оповещатель как-то накладно, когда этих оповещателей штук так 30.


КПБ всего лишь блок блочно-модульного прибора.
http://bolid.ru/about/news/2011/08/1...


[22.04.2016 12:19:39]
 Я так понимаю использование ЦБ с УКЛСиП(РП) будет полноценным ППУ, которое удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 53325-2012? И его можно будет подключать к сухим контактам Сигнала?


[22.04.2016 12:22:17]
 А если необходимо контролировать одну линию или две, то и УКЛСиП(РП) не нужен.


[22.04.2016 12:23:15]
 Vitamin1982 ®

"Я так понимаю использование ЦБ с УКЛСиП(РП) будет полноценным ППУ, которое удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 53325-2012?"

будет. но перед тем как использовать это оборудование советую дождаться обсуждения в ветке http://0-1.ru/discuss/?id=32123


[22.04.2016 17:01:10]
 Дискуссию можно закрыть.
  Дискусия закрыта