как проверить Извещатели пламени на минимальный световой порог сработки?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
JuP ®

[21.04.2016 23:39:51]
 Доброй ночи!

Установили АУГПТ в ДЭС, сработка от извещателей пламени, если не ошибаюсь Спектрон-201Р. В течении времени начали срабатывать от солнечного света через окно или отраженного от предметов. Считаю это не нормально, а как доказать что извещатели не норм, не знаю. В характеристиках 20000 лк на солнце. Вопрос как можно проверить извешатели на минимальный световой порог сработки?


[21.04.2016 23:58:45]
 JuP ®

был пуск газа по причине сработки пламеников?


[22.04.2016 0:13:41]
 нет,пускатель хорошо что не был подключен. А так 2 датчика засветились и сработка системы произошла


[22.04.2016 0:24:57]
 Если вы уверены, что сработка от солонца, то покупаете люксметр (желательно с поверкой) ждете сработку и измеряете лк в месте установки пламеников. Если больше 20000 лк, то неудачное место для извещателя. если меньше - то претензии к производителю.


[22.04.2016 0:51:24]
 Потом внимательно читаете инструкцию и обнаруживаете там, что 20000 лк без модуляции, с модуляцией ни чего не гарантируется. Начинаете подозревать что с датчиками пламени все не так просто, как хотелось бы. Я не знаю беспроблемных датчиков пламени среди дешевых, а с дорогими не работал. Если в помещение может попадать солнечный свет, могут быть проблемы.
koks ®

[22.04.2016 7:29:11]
 При тушении для исключения ложных сработок извещателей пламени рекомендуется использовать многодиапазонные ИК/УФ извещатели пламени (Спектрон-601). Для Спектрон-201 сработка на зайчики это норма (всё указано в ограничениях в паспорте на изделие)
andluck

[22.04.2016 12:21:31]
 Согласен с Alex116. Не надо ставить самые дешевые ИП. Обычно, такие модели работают по принципу выделения частоты колебаний пламени и очень плохо защищены от "ложняков".
Следует применять (как минимум) средний ценовой диапазон. К примеру: Спектрон 601, Набат, ИПЭС из российских.


[22.04.2016 12:53:31]
 
Цитата JuP 21.04.2016 23:39:51
В характеристиках 20000 лк на солнце.
--Конец цитаты------
Люксометр не нужен, нормальный извещатель пламя, например, Tyco серии S200+ не ложнит и не тупит при освещении солнцем в лоб летом в полдень в безоблачный день.
http://www.algoritm.org/arch/arch.ph...

Есть ложняки от засветки - это барк.


[22.04.2016 13:07:45]
 Защита от солнечного света обеспечивается при выборе рабочего диапазона. Обычно ИК-извещатели имеют в своем составе оптические линзы со встроенным полосовым фильтром на длину волны 4,3 мкм, что делает извещатель ИК нечувствительным к солнечной засветке. Это длина волны спектральной составляющей углекислого газа СО2 и на измерительные приборы с длиной волны 4,3 мкм солнечный свет не оказывает влияния, т.к. поглощается атмосферным углекислым газом.
Такие приборы ИК диапазона используются в различных отраслях техники называют "солнечными слепыми" - они "не видят" Солнце.
http://www.algoritm.org/arch/arch.ph...


[22.04.2016 13:10:18]
 puzzle ®

а сигналка Tyco в России еще продается?


[22.04.2016 17:45:06]
 zerber ®

конечно продается, обращайтесь ineplokhov@firepro.ru
можете на скидку рассчитывать, по знакомству, сертификаты до конца 18 года.


[22.04.2016 19:43:51]
 Не, спасибо. Я с пожтехникой не хочу иметь дел. Лично к вам претензий нет.
Я для общего развития спросил. Мне есть где выбрать пламеники.


[22.04.2016 19:57:23]
 Не за что, я тоже ответил для общего развития.
Кстати серию S200+ Tyco снял с производства, выпускает только 256-лучевой извещатель пламени FLAMEVision с видеокамерой и без.
Чтобы не мелочиться.


[22.04.2016 20:00:30]
 Видео камера участвует в обнаружении? Или как у Детроникса и Синкросса?


[22.04.2016 20:24:13]
 Нет, видеокамера в обнаружении не используется, но при обнаружении очага на видеопанораме выделяет место расположения обнаруженного очага рамкой и приписывает время обнаружения.
Видео не эффективно для защиты наружного оборудования, УФ тоже, только ИК.
FLAMEVision формирует 256 лучей в виде сетки 16 х 16 и определяет координаты очагов, до 4 шт. одновременно.
Дает целеуказание для наведения тушения с контролем тушения и дотушивания.
Можно блокировать часть сектора наблюдения, как в видео.
Разрабатывался FLAMEVision для добывающих платформ Би Пи.
http://www.secuteck.ru/imag/ss-3-201...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: как проверить Извещатели пламени на минимальный световой порог сработки?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.