любой тамбур-шлюз должен защищаться дренчерной завесой?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Сухов ®

[21.04.2016 23:02:24]
 Уважаемые специалисты,вынужден поднять тему.

Прошу помочь разобраться.

3-х этажная подземная автостоянка над жилым домом. На рампах предусмотрены тамбур-шлюзы с подпором воздуха.

Нужно ли предусматривать дренчерные завесы в соответствие с СП5

5.3.2.7? Получается любой тамбур-шлюз должен защищаться дренчерной завесой?



[Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ.=Алмин]


[22.04.2016 11:30:45]
 эти точно.


[22.04.2016 11:31:58]
 вниипо говорит, что в новой редакции СП 5 п. 5.3.2.7 уберут


[22.04.2016 13:09:57]
 Gidrant, почему?
Забыл уточнить важный момент все этажи парковки один пож. отсек.


[22.04.2016 13:56:55]
 ну потому, что я к этому привык. В гаражах есть вода - можно сделать завесу, в лестницах Н3 общественных зданий ни разу не видел завес. А по мне, тк они вообще не нужны - какой смысл орошать противопожарную дверь? Может проще двери часовые ставить? А расходов воды всегда не хватает на эту кучу завес. Вот "в новой редакции СП 5 п. 5.3.2.7 уберут" - это нормально.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 