Категория складских помещений хранения аммиачной селитры

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.04.2016 19:14:08]
 Доброго дня всем!
Тема не раз обсуждавшаяся, но так и не пришедшая к логическому заключению.
Имеется склад аммиачной селитры.
Согласно Баратова и Корольченко:
Аммония нитрат, аммиачная селитра, NH4NO3, горючее взрыво¬опасное вещество в виде порошка или гранул. Мол. масса 80,04; плотн. 1725 кг/м3 при 25 СС; т. плавл. 169,6 °С; в воде растворяется. Т. самовоспл. 350 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 175 г/м3. При нагревании в замкнутом пространстве, когда продукты терморазло¬жения свободно не удаляются, аммиачная селитра гложет при не¬которых условиях взрываться, а также может взрываться под воздействием сильных ударов (например, при инициировании взрыв¬чатыми веществами). Аммиачная селитра, содержащая 0,3% (масс.) хлор-иона, разлагается со взрывом при 230 °С. Образец смеси аммиачной селитры с полиэтиленом, фосфатом кальция или с 3%-ной талькомагнезитовой добавкой в соотношении 1 : I имеет т. самовоспл. 350 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 125 г/м3 [253, 296]. Средства тушения: табл. 4.1, гр. 4.
Согласно ГОСТ ГОСТ 2-2013 Селитра аммиачная. Технические условия
4.3 Селитра является окислителем и пожароопасна.
Пожаровзрывоопасные характеристики селитры: температура самовоспламенения - 350 °С, нижний концентрационный
предел распространения пламени - 175 г/м .
При температуре 210 °С селитра разлагается на оксиды азота и пары воды, при этом при взаимодействии оксидов азота и селитры выделяются кислород и аммиак, что может привести к пожару или взрыву.
При взаимодействии селитры с горючими дисперсными материалами (порошки металлов, древесные опилки, сахар и другие органические вещества) происходит выделение тепла.
При взаимодействии с серой, кислотами, суперфосфатом, хлорной известью, порошковыми металлами (особенно цинком) селитра разлагается с выделением токсичных оксидов азота и кислорода. Выделяющийся кислород вызывает возгорание горючих материалов, и, как следствие, пожар.
В случае загрязнения селитры органическими материалами или при пожаре разложение селитры переходит во взрыв. Селитра также взрывается под действием сильных ударов.
Также имеется СП 92.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений, который утверждает, что в соответствии с п.
11.1 Категории зданий и помещений складов по взрывопожарной и пожарной опасности устанавливаются в подразделе «Технологические решения» раздела проекта «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в соответствии с СП 12.13130, Перечень зданий и сооружений предприятий Минсельхоза России с установлением их категории по взрывопожарной и пожарной опасности приведены в [10].
открываем ссылку под №10 и видим...
п. 3.2.17(Помещения хранения аммиачной селитры) - Горючее взрывоопасное в-во в виде порошка или гранул (как видим нет разницы) и относятся они к категории Б.
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос! Как со стороны инспектора правомочно и достоверно определить категорию складских помещений аммиачной селитры? Согласиться согласно 384 регламента по СП92 или проводить расчеты согласно 123 регламента по СП12?


[21.04.2016 21:37:56]
 Как со стороны инспектора правомочно и достоверно определить категорию =Shoozztr ®
А инспектор при чём? Ему важна табличка на двери с указанием категории и всё. Остальное не его дело.За правильность определения категории отвечает руководитель. Экспертиза может проверить расчёт, но не инспектор.
Вообще же определять категорию следует только по СП12.


[21.04.2016 23:23:01]
 Поставим вопрос по другому) В ходе проведения плановой выездной проверки, возникли сомнения в правильности категорирования складских помещений аммиачной селитры, так как в документации по расчету категорий помещений (В1-В4) стоит ссылка на справочник Корольченко, с указанием низшей теплоты сгорания, что не соответствует действительности. В справочниках Корольченко Баратова, аммония нитрат (аммиачная селитра) проходит как взрывопожароопасное вещество и расчет должен исходить из худших условий сценария. И чем тогда плоха категория Б из "Перечня зданий и сооружений предприятий Минсельхоза России"?


[22.04.2016 9:15:43]
 Если рассматривать аммиачную селитру как ВВ, то СП 12 использовать нельзя согласно п.1.3. Кроме того в этом же пункте есть указание на "здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке". По моему мнению пойдёт СП92.


[25.04.2016 23:03:41]
 Спасибо за ответ уважаемый Медведыч ® Хотелось бы узнать с какой позиции вы рассматриваете суть данного вопроса, с позиции надзора или проектанта? Кстати две проектных организации с которыми я консультировался, выдали противоположные мнения)


[26.04.2016 10:35:08]
 Согласно рекомендациям ООН, аммиачно-нитратные удобрения, содержащие не более 90% нитрата аммония и не более 0,4% примеси горючих веществ, относятся к классу 5.1 по гост 19433(окисляющие вещества). Классификационный шифр ООН 1942.


[26.04.2016 11:25:32]
 Я не занимаюсь не надзором, не проектированием.
Смотрите, есть п.1.3 СП12, где говорится, что СП не распространяется в том числе на "здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке" и есть СП92, который как раз и является документом, утвержденным в установленном порядке.


[26.04.2016 13:44:42]
 Если рассматривать аммиачную селитру как ВВ,=Медведыч ®
На каком основании?


[26.04.2016 18:48:18]
 Уважаемый гешан ® А если рассмотреть как средство инициирования ВВ? Здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке,а СП 92 входит в постановление от 26 декабря 2014 г. № 1521 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"


[26.04.2016 18:58:13]
 И опять же,"Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов "Оранжевая книга" Типовые правила перевозки опасных грузов" я так понимаю, носят рекомендательный характер


[26.04.2016 21:33:04]
 Уважаемый Shoozztr ® , нужно видеть разницу между 100%-ым нитратом аммония (свойства описаны в справочнике Баратова) и удобрением "аммиачная селитра", в котором кроме нитрата аммония содержатся примеси: микроэлементы и сульфат аммония ( серы в удобрении от 3 до 14%.)Нитратного азота в удобрении не много, поэтому при правильном хранении вероятность взрыва не велика. Удобрение гигроскопично, поглащая влагу расплывается, а при высыхании слёживается в монолитную массу.Если её долбить ломом-возможен взрыв. Категория Б от такого обращения не спасёт.Теплота сгорания нитрата аммони 3,7 МДж/кг. Считайте по СП 12 и правильно храните.


[26.04.2016 23:45:58]
 Не сочтите за неуважение, уважаемый гешан ®, но в предыдущих ветках мелькала теплота сгорания аммиачной селитры 1 МДж/кг) Не могли ли вы, привести пример расчета, например аммиачной селитры марки Б согласно ГОСТ 2-2013?


[27.04.2016 9:59:58]
 Теплота сгорания нитрата аммония 3,7 МДж/кг получена расчётом по закону Гесса, исходя из теплоты образования чистого нитрата аммония=365,1 МДж/моль. Для селитры марка Б нужно знать точный состав примесей, я его не знаю.


[27.04.2016 15:51:41]
 гешан ®, а в статье "НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА РАЗВИТИЯ ВЗРЫВА В НИТРАТЕ АММОНИЯ
И ПОРОШКООБРАЗНЫХ СМЕСЯХ НА ЕГО ОСНОВЕ" из журнала ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА, 2011, том 30, № 8, с. 34–43 указано следующее " Чистый нитрат аммония. Согласно термодинамическим расчетам теплота горения нитрата аммония равна 1.47 МДж/кг, температура горения – 1560 К, баллистическая сила – 0.57 МДж/кг и показатель политропы – 1.24. .... Расчеты проводились для гранулированного технического нитрата аммония с диаметром гранул 2.2 мм и для сельскохозяйственного продукта с размером частиц 3.5 мм.


[27.04.2016 22:35:06]
 Уважаемый Бонд ® , здесь нет противоречия. Если принять, что ам. селитра разлагается (сгорает) с образованием свободного азота и паров воды, получите 1,47 МДж/кг. Если учесть, что образуются оксиды азота, получите больше ,я беру по максимуму 3,7.


[28.04.2016 0:30:47]
 Запросил состав селитры которая будет храниться на складах....Прислали - NH3 + HNO3 = NH4NO3 + Qккал
Как я понимаю это и есть аммония нитрат.


[28.04.2016 0:38:37]
 Чистой воды Баратов, с его взрывопожароопасным веществом. Ну не может же начальник лаборатории не знать полный состав вещества.


[28.04.2016 7:58:23]
 Уважаемый гешан ®, спасибо за разъяснения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 