Пристройка к школе. Вопрос к размышлению

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.04.2016 13:22:12]
 Знатоки нормативного дела, эксперты.
Очередной вопрос, ответ на который мне пока не ясен.
Существующая старая школа. Деревянная двухэтажная. По современным нормам такое недопустимо. Но школа была построена давно. А теперь решили к ней пристроить столовую в 1 этаж. И вот я сижу и думаю, можно ли в принципе рассматривать такой вариант. Проект идет, как реконструкция. По фз-123 новые нормы распространяются только на то, что непосредственно реконструируется. Сама школа не затрагивается. Ну если только сносят там небольшой пристрой, вместо которого и будет столовая, вместо окна делают дверь и организовывают эвакуацию из обеденного зала через объем существующего здания. Все это на 1 этаже.
Какие будут ваши соображения на этот счет? Принимать ли вообще подобный пристрой или принципиально отказывать, ссылаясь на то, что здание школы 5 степени огнестойкости при 2 этажах?


[20.04.2016 13:25:52]
 >По фз-123 новые нормы распространяются...

А разве экспертиза не нужна? И что значит "принимать"?


[20.04.2016 13:27:52]
 Не задавайте, пожалуйста не нужных вопросов. Это лишнее. Может термин "не принимать" и не совсем корректен. Ну скажем так - выставить замечание по изменению огнестойкости основного здания.


[20.04.2016 13:43:01]
 Можно рассмотреть это как два отдельных здания, противопожарные расстояния между которыми не нормируются (отделены противопожарной стеной 1-го типа)


[20.04.2016 14:01:43]
 Асашай ®
[20.04.2016 13:43:01]

Наверное можно. Но в проекте нет даже противопожарной стены 2-го типа, который требуется для отделения пищеблока от здания школы


[20.04.2016 14:09:40]
 Ну я бы сделал эту стену, чтобы вопросов больше не возникало и все было в рамках норм


[20.04.2016 14:13:03]
 Асашай ®
[20.04.2016 14:09:40]

Вопрос мой несколько в другой плоскости. Я хочу понять, что делать с существующим зданием школы. Ведь частично (я об этом написал выше), затрагивается школа. Следовательно что-то там надо предъявлять и к ней, а она (школа) 5 СО при 2 этажах. Не явится ли это поводом требовать увеличения огнестойкости этого здания, что невозможно сделать. А это в свою очередь ставит крест на вообще каких-либо действиях по изменению объемно-планировочных решений


[20.04.2016 14:22:54]
 ВотТакойНик, просто установи дополнительную пожарную сигнализацию на отдельный прибор (предварительно сделай проект пожарной сигнализации и СОУЭ для пристройки школы).

П. С. Таких вопрос в будущем будет ещё больше.
В г. Воронеж хотят сделать одну смену для школ, по этому планируются пристраивает к школам пристройки, для того, чтоб всем хватило место.


[20.04.2016 14:26:58]
 Как вариант: отделить пищеблок от здания школы п/п стеной второго типа и эвакуацию через существующее здание подтвердить расчетом пожарного риска.
Если без риску, думаю будут рассматривать и здание школы в целом, т.к. эвакуация из обеденного зала осуществляется через него.


[20.04.2016 14:34:48]
 1. Отделяете пристрой п/п стеной 1-го типа и делаете пристрой по современным нормам.
2. Что изменяется в школе - делаете по новым нормам исключительно в части объема работ по этому изменению.


[20.04.2016 15:00:28]
 Вариант с расчетом пожарного риска видится мне наиболее приемлемым. Стена 1-го типа не скомпенсирует, ибо в ней будут дверные проемы и эвакуация через них
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Пристройка к школе. Вопрос к размышлению      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.