Насосная станция пожаротушения.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.04.2016 15:19:41]
 Добрый день.
Проектирую повысительную насосную станцию. Вода забирается из РЧВ и подается в совместный хоз-пит. и пожарный водопровод. Расход на хоз-пит нужды 50 м3/час, на пожарные нужды также 50 м3/час.
Планирую предусмотреть 1 насос на хоз-пит. нужды с частотником и 1 насос на пожарные нужды, но без частотника + резервные агрегаты.
Интересуют следующие вопросы:
1) Можно ли увязать эти насосы в одну насосную станцию в принципе?
2) Достаточно будет 1-го резервного насоса? И должен ли этот насос быть с частотником, или без?

Поясню почему такой вопрос возник. В университете как наиболее удачное решение рассматривалось объединение насосов одинаковой производительности в одну группу, количество насосов определялось в зависимости от максимально расхода на хоз-пит. и пожарные нужды. При этом частотные регуляторы рассматривались, как новшество и мы их применяли на все насосы в группе. На практике же оказалось, что на пожарные насосы частотники не ставят и чаще всего проектируют 2 обособленные группы насосов отдельно на хоз-пит и хоз-пит + пожар.


[18.04.2016 17:26:19]
 СП31, п.10; СП8, п.7.


[18.04.2016 18:45:41]
 Спасибо, но если бы я нашла нужную информацию в основных нормативных документах, я не стала бы писать сюда.
Вопрос в частотниках. Строгого норматива по поводу их использования я не нашла.


[18.04.2016 19:20:37]
 СП30 раздел 7.3. О частотниках 7.3.11


[18.04.2016 20:23:40]
 Это относится к внутреннему водоснабжению, вы уверенны, что данный пункт можно применить к подаче от резервуаров чистой воды (РЧВ при водозаборном узле)?

При подборе насосного оборудования специалист (из дилерской компании) сказал, что насосную станцию пожаротушения нужно заказывать отдельно, обосновал это как раз таки отсутствием частотников на данных насосах.
Я не согласна с таким решением, заказывать отдельно насосную группу на хоз-пит и отдельно на хоз-пит + пожар - дорогое решение. Можно ли поставить однотипные насосы на совместную подачу на хоз-пит и пожарные нужды и что делать с частотниками в таком случае?
Если кто-то хочет помочь, но я выражаюсь как-то непонятно, с удовольствием отвечу на наводящий вопрос. Ссылки на нормативы оказались знакомыми мне и не разъясняют ситуацию.


[18.04.2016 22:52:39]
 " насосную станцию пожаротушения нужно заказывать отдельно, обосновал это как раз таки отсутствием частотников на данных насосах."
чем насос для пожаротушения отличается от хоз-питьевого? ничем. не нужно заказывать "насосную станцию" - это развод.
почему бы не заложить насос на 100 м3/час + резервный?


[18.04.2016 23:11:24]
 
Цитата BuilderNos 18.04.2016 20:23:40
При подборе насосного оборудования специалист (из дилерской компании)
--Конец цитаты------
АДЛ? Грюндфосс?


[19.04.2016 9:37:39]
 BuilderNos
Оборудование насосной станции для ВПВ не требует сертификации, поэтому берите что хотите. По компоновке вам ссылки на нормы уже дали.


[19.04.2016 10:48:07]
 Всем большое спасибо! Собственно хотелось услышать, что прямого обоснования тому, чтобы отдельные насосные станции не обязательно применять.
Нина, да, Грюндфосс.


[19.04.2016 10:54:55]
 Они могут мотивировать это тем, что шкаф управления (они же предлагают вам моноблочную пожарную установку?) должен иметь сертификат соответствия ФЗ-123.
Для ВПВ этого не требуется (хотя я сторонник того, чтобы шкафы его все-таки имели).
Если Грюндфосс не самоцель, попробуйте обратиться в
http://plazma-t.ru/tehnologicheskoe-...



[19.04.2016 10:57:41]
 Аларик, на 100 м3/час - слишком большой... по сути он будет в рабочем режиме максимум 50 м3/час качать и только в момент пожара на полную производительность. Поэтому хотела предусмотреть 2 рабочих (один из которых по сути пожарный) + 1 резервный.


[19.04.2016 10:58:58]
 Нина, спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Насосная станция пожаротушения.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.