Расстояние от спринклера до воздуховодов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[18.04.2016 10:35:10]
 Товарищи, а поделитесь своим мнением и ссылками на профильную литературу.
Интересует ваше мнение по нижеуказанным вопросам:
1.Какое минимальное расстояние должно быть до воздуховода при размещении спринклера над ним?
2.Какое минимальное расстояние должно быть до воздуховода при размещении спринклера сбоку от воздуховода?
3.Под воздуховодами какой ширины нужно размещать спринклера?


[18.04.2016 11:34:49]
 Блиц опрос, блиц ответ:
1. С учетом диапазона рабочего гидравлического давления и соответствующей ему формы потока распыленных струй
2. Не более 1,2, а так же в соответствии с документами производителя.
3. 75 см.
Ссылки не дам.


[18.04.2016 13:50:40]
 Ув.9254474 . По данному вопросу , с целью расширения кругозора, можно посмотреть ТКП EN 12845-2013, NFPA-13, даже не последнего издания, и FM Global FMDS0200. В бийских ТУ на СОБР тоже кое-что есть . Наименее информативнй документ по расстановке- СП5.


[18.04.2016 13:53:36]
 1. определяется равномерностью орошения (5.1.12 и 5.2.15 СП5);
2. определяется эпюрой орошения (5.1.12);
3. свыше 0.75 м (5.2.15)


[19.04.2016 0:30:36]
 Подниму тему..Актуально.


[19.04.2016 9:22:24]
 Ап.


[19.04.2016 21:30:42]
 Неужели больше нет мнений?