Можно ли допустить эвакуацию по общим л/к типа Н3 из подвалов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.04.2016 18:13:04]
 Можно ли допустить эвакуацию по общим л/к типа Н3 соединяющим подземную и надземную части если выходы разделены глухой противопожарной перегородкой (стеной), только дополнительно после выходов выполнен общий тамбур.


[18.04.2016 17:45:43]
 Нет. Общий тамбур для выходов из надземной и подземной частей лестничной клетки не соответствует понятию "обособленный выход наружу" (см. ст. 89 123-ФЗ).

С уважением, водолей


[18.04.2016 19:01:16]
 нет.