Помещение насосной станции водяного пожаротушения. Нужны ли противопожарные клапаны.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.04.2016 13:09:16]
 Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть помещение станции пожаротушения трв, выделенное перегородками РЕИ45, оборудовано системами общеобменной вентиляции, вытяжка осевой вентилятор с накладной панелью в проёме стены, приточка воздухозаборная решётка, системы не соединены с какими либо воздуховодами,выдув происходит в корридор. Расчёт категории привёл к -В4. В соответствии с СП 5.13130.2009 - А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- категории В4 и Д по пожарной опасности.
Вопрос: нужны ли противопожарные нормально открытые клапаны для защиты от проникновения пожара через вентиляцию? Помещение не оборудовано датчиками АПС, соответственно электроприводам клапанов не отчего срабатывать. А терморазмыкающее устройство может быть только дублирующим (статья 138 п.2 ФЗ-№123).Как быть?


[14.04.2016 15:12:59]
 Ответов море, ждёмс)


[14.04.2016 15:53:40]
 п.6.12 СП7.
Это помещение и не будет очагом пожара, в него ничего не должно попасть. Ивещатели будут в коридоре и в других помещениях на этаже.


[14.04.2016 16:32:27]
 Gidrant, спасибо за ответ.Т.е. мы защищаем помещение станции от проникновеие в него пожара, поэтому клапаны ставить в любом случае, а управляться будут по сигналу от ПП при сработке датчика в другом помещении?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помещение насосной станции водяного пожаротушения. Нужны ли противопожарные клапаны.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.