Необходимость оборудования АБК внутренним ПП водоснабжением

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.04.2016 12:27:37]
 Добрый день.
К производственному зданию (Ф5.1) пристраивается здание АБК (Ф4.3). Они отделяются ПП стеной 1 типа (REI150)на две части (фактически 2 отсека):если их рассматривать отдельно как части здания (по п. 4.1.6 СП 10),то для АБК внутреннее пожаротушение не требуется (менее 5000 куб.м.), а для производственного требуется.
Вопрос такой - следует ли и в АБК всё-таки предусматривать внутренний водопровод с расходом воды,исходя из объёма одного лишь производственного здания?


[13.04.2016 13:13:29]
 п.4.1.6 СП 10.13130


[13.04.2016 13:19:13]
 Спасибо. Я его уже почитал немного раньше.


[13.04.2016 14:25:02]
 Если АБК отделен от производства противопожарной стеной 1-го типа - то ВПВ в АБК не требуется в вашем случае


[13.04.2016 14:52:12]
 Спасибо.
Если бы здания стояли отдельно, то вопросов не возникает.
А при совмещении их в одно здание-формулировка не однозначная. Да, скорее всего не требуется, если руководствоваться первым абзацем п.4.1.6.
Такое впечатление, что все документы вроде бы есть, а начинаешь конкретный вопрос рассматривать - чего-то не хватает.


[14.04.2016 11:48:26]
 В п.4.1.6 и указано что принимать надо отдельно для каждой части здания:
Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания.




[14.04.2016 17:37:27]
 Достаточно добавить в абзац 2 этого пункта одну небольшую конкретизирующую фразу и всё бы понятно воспринималось:
"Для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов (и требующих устройства внутреннего противопожарного водопровода), - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Необходимость оборудования АБК внутренним ПП водоснабжением      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.