Установка приборов ПС в неотапливаемом складе.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.04.2016 11:52:37]
 День добрый, форумчане !
Подскажите, есть пару вопросов по установке приборов ПС.
В соответствии с СП 5.13130.2009
13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
Вопросы:
1. А если нет помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и нет возможности организовать охранную сигнализацию помещения, то как тут быть.
2. Есть неотапливаемый, отдельно стоящий склад, категории В3 состоящих из двух небольших помещений с площадью каждого по 50м2.
Как в нем ставить приборы, если они не рассчитаны на отрицательные температуры (использовать термошкаф)? Как выполнить требования п.13.14.5 СП 5.13130.2009 в данном случае.


[18.04.2016 14:59:33]
 А шкаф ШПС не подойдёт?
Вот что написано в одной из документации:

1.1.5 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды шкаф соответствует исполнению 03 по ОСТ 25 1099-83, но для работы при температуре
от 263 до 323 К (от минус 10 до +50 °С).

Или в складах бывает гораздо меньше минус 10 градусов?


[18.04.2016 15:51:02]
 Внутри склада ППКОП вообще нельзя устанавливать, т.к. в пожароопасных складах IP корпуса прибора ниже минимально требуемого по ПУЭ. Недавно знатно встряли. 7.4.20, по таблице IP44 минималка, корпус обычный никак недотягивает.


[18.04.2016 15:51:02]
 Внутри склада ППКОП вообще нельзя устанавливать, т.к. в пожароопасных складах IP корпуса прибора ниже минимально требуемого по ПУЭ. Недавно знатно встряли. 7.4.20, по таблице IP44 минималка, корпус обычный никак недотягивает.


[18.04.2016 16:06:36]
 посчитать риски и не ставить АПС вообще


[18.04.2016 17:02:08]
 Башку ломать над термошкафом или просить Заказчика выделить помещение внутри склада с электроотоплением.


[18.04.2016 17:23:04]
 AndyT ® Как в нем ставить приборы, если они не рассчитаны на отрицательные температуры (использовать термошкаф)?

Использовал корпус модульный пластиковый навесной IP 55 с прозрачной дверцей для ППКОП (по паспорту до -30С) и уличный блок питания SKAT-V.12/(5-9) DC-25VA исп.5.
Сколько прослужит неизвестно, заказчик не хотел термошкаф :))


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка приборов ПС в неотапливаемом складе.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.