В прихожей вы ставите автономник помимо тепловиков?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
al2007 ®

[11.04.2016 8:46:46]
 Здравствуйте



СП 54.13330.2011 п.7.3.3

и СП5, таблица А.2, примечание 2



"жилые помещения квартир ... автономными дымовыми пожарными извещателями" за исключением саун, постирочных, санузлов.



В прихожей стоят тепловики. В прихожей вы ставите автономник помимо тепловиков?



Спасибо


[11.04.2016 8:56:12]
 По сути, получается, что нет определения, какие помещения относятся к жилым, а какие нет.


[11.04.2016 9:39:26]
 Можно за основу взять определения из СП54, но не явно, конечно.


[11.04.2016 9:55:46]
 Помню оформлял постройки на даче к жилому дому и переводил терассу в категорию "Жилые" посредством утепления ионой и установки в ней батареи (2 критерия, указывающих на "жилищный" характер помещения).

Волжанин
Мне кажется косвенно на это указывает перечисление в 7.3.3 помещений (Цитата "кроме санузлов, ванных комнат, душевых постирочных, саун"), которые относятся к жилым, но не требуют установки автономов.

Откуда ноги растут. Проектик попал ко мне один с автономниками в прихожках. Я же много раз проходил экспертизу без оных в прихожке и ни разу ни у какой экспертизы не приходило в голову помимо автоматичсеких ПИ в прихожих потребовать еще и автоном.


[11.04.2016 10:19:49]
 Читаем дословно примечание 1 к табл. А1 СП5, - наряду! с АУПС жилые помещения оборудуются автономниками. А жилые помещения это все, кроме балконов, с/у, лоджий и т.п. Т.е. автономники в коридоре нужны, потому что выполняют разные функции: тепловики вы ставите для запуска ДУ, а автономники, кроме обнаружения задымления в квартире еще и как оповещатели срабатывают. Но, если у вас между коридором и комнатами нет дверей, то при небольших площадях одного автономника достаточно для комнаты и коридора, в общем все индивидуально, т.е. от планировок зависит.


[11.04.2016 10:36:13]
 Что за сыр бор из-за одного автономника?
Я себе и на лоджию поставил и в прихожую и на кухне стоит 10 лет.
Что за жмотство такое? Пожарной безопасности не бывает много!
Еще и подороже рекомендую автономники ставить, от муляжей толку ноль.


[11.04.2016 12:04:22]
 puzzle
уважаемый,
Судя по архиву, тема так никогда и не была раскрыта. Задал вопрос, думал, может кто-то с последнего обсуждения как то ВДРУГ продвинулся (столкнулся) в этом вопросе.
Речь идет о микрорайоне города где во всех домах в прихожей запроектировали авономники наряду с авоматическими ПИ. Заказчик задал вопрос. Мне нужно компетентно обосновать ))) Естественно, в текущей фин ситуации зак ищет любые возможности снизить издержки, а убрать все автономники из прихожих в микрорайоне....


[11.04.2016 12:49:21]
 
Цитата al2007 11.04.2016 12:04:22
снизить издержки, а убрать все автономники из прихожих в микрорайоне....
--Конец цитаты------
Да хоть во всем городе или во всех городах страны, это микро или даже наноскопические затраты относительно микрорайона, города и страны.
Прихожая - жилое помещение, нормальная жилая комната.
Тем более я подозреваю, что на и кухне Вы не ставите автономники.
Автоматические тепловики жильцов данной квартиры не защищают, они когда сработают уже одна комната или кухня гореть будет и пора оповещение и дымозащиту в подъезде врубать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: В прихожей вы ставите автономник помимо тепловиков?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.