Защита Помещения с трубами 1 м2

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
alex-d ®

[10.04.2016 16:40:39]
 Здравствуйте.

Имеем жилой дом, оснащенный АПС.

На этажах есть помещения 1мх1м, в которых есть

выключатель, 1 светильник

и трубы ВК и отопления (коллекторы, запорная арматура).

Согласно , СП5 защищаются все помещения не зависимо от площади.

Однако там же имеем , что

А.4. за исключением помещений

-... и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы.



Вы оснащаете такие помещения средствами АПС?


[10.04.2016 21:25:09]
 1мх1м это не помещение.
Если уж очень хочется назвать данный чулан помещением, то отнесите его к помещению для размещения инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы и следовательно по п.А.4 не защищайте.


[10.04.2016 21:35:48]
 @1мх1м это не помещение.@
а можно поподробнее? уж больно вопрос актуален. а светильник с выключателем считаются горючим материалом?


[10.04.2016 22:09:14]
 Обзовите его встроенным шкафом для прокладки коммуникаций, а выключатель вынесите из данного "помещения" и не заморачивайтесь.


[10.04.2016 22:16:00]
 "Обзовите его встроенным шкафом для прокладки коммуникаций"
фигассе. так можно? и инспектор не навозит мне по морде планом БТИ?


[10.04.2016 22:33:37]
 А, что такого страшного в плане БТИ?
Нет, если конечно есть желание защитить данный чулан АПС, то смело можете поставить в нём три пожарных извещателя.
А, ещё наберитесь смелости и поставьте там оповещетель СОУЭ.


[10.04.2016 22:38:11]
 На крайний случай присвойте данному помещению категорию "Д" и ничем не защищайте.


[11.04.2016 0:13:17]
 С "Д", уважаемые колеги, было бы хорошо, но жилой дом, а не производство.

Вопрос скорее от классического "а можно ли туда засунуть коробку с барахлом" или "а нет ли там изоляции на трубах".

В коридорах ПИ стоит для запуса ДУ.
В лифтовом холле - т.к. лифт с режимом перевозки.

А подобных помещений в списке "защищаемых" в СП нет.

Может думаю от этого раскручивать...?


[11.04.2016 7:36:11]
 Это не подойдет:
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;


[11.04.2016 8:14:10]
 С "Д", уважаемые колеги, было бы хорошо, но жилой дом, а не производство.

Дом жилой, а указанное помещение производственное


[11.04.2016 9:24:12]
 с каких это пор шахты для трубопроводов помещениями стали?


[11.04.2016 10:00:57]
 Mura
это не шахта. Это полноценное помещение, со светильником, внесенное в экспликацию и в него, при желании, можно засунуть и какой-нибудь горючий хлам. А размеры помещения не определяют его принадлежность к помещениям или пространствам.
Они могли трубы и просто так проложить, но для удобства регулировки не зашили все это ГКЛ, а выгородили в помещение.

Пока не могу раздобыть ОВиК посмотреть какая изоляция на трубах.


[11.04.2016 10:49:04]
 <<С "Д", уважаемые колеги, было бы хорошо, но жилой дом, а не производство>>.
Категорируйте как техническое помещение кат."Д" согласно п.5.1.2 СП 4.13130.2013 и ничего там не ставьте.

<<посмотреть какая изоляция на трубах>>
Для чего нужна изоляция на трубах внутри этого чулана?


[11.04.2016 12:09:54]
 один из них (в запасе) ®
Отопление - все, что вне шкафа-распределителя утепляется для снижения теплопотерь. Тип изоляции пока не узнал. После этого, видимо придется посчитать нагрузки и попробовать подвести помещение под "Д"

спасибо


[11.04.2016 12:09:55]
 один из них (в запасе) ®
Отопление - все, что вне шкафа-распределителя утепляется для снижения теплопотерь. Тип изоляции пока не узнал. После этого, видимо придется посчитать нагрузки и попробовать подвести помещение под "Д"

спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 