Сигнал -10

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.04.2016 15:56:07]
 Сразу извиняюсь за, наверное, глупый вопрос.
Но никогда не работал с Сигнал-10.

Есть 5 этажей. На каждом Сигнал-10.
Все 5 объединены на С2000м.
Световые и звуковые оповещатели на каждом этаже - на выходе своего этажного Сигнал-10.

Вопрос.
При сработке на 5м этаже сигнал-10 5-го этажа включит своими выходами оповещение 5-го этажа, подключенные к нему.

А на остальных этажах выходы Сирена и Лампа этажных Сигнал-10 запустят оповещение по команде от С2000М?


[10.04.2016 16:06:52]
 ВСЕ лампы и сирены должны запускаться по команде с С2000М. для этого в программе Упрог в Сигнале-10 надо отвязать реле от разделов и привязать уже в Ппрог пульта. Собственно, все так же, как и у Сигнал-20П или С2000-4


[10.04.2016 16:33:56]
 Нет , это я все прекрасно понимаю.

Вопрос может быть я сформулировал длинно, но по сути да, он сводится к возможности выходы каждого Сигнал-10 (лампа и сирена) объединить как глобальные в единую систему под С2000-М минуя скрипты Ориона т.к. он не предусмотрен.

Т.е. "сухие" контакты приборов Сигнал-10 и Сигнал-20П, насколько я знаю, делают глобальными через Упрог,
а вот можно ли сделать глобальными "лампа" и "Сирена"... не нашел в мануале


[10.04.2016 19:38:26]
 Вы впервые С2000М программируете? в Упроге у каждого Сигнала снимаете "плюсики" в привязках реле к шлейфам. затем в Ппроге на вкладке "Реле" релюхам 3 и 4 назначаете тактику и разделы. каждому прибору.


[11.04.2016 0:19:43]
 To IDok

Уважаемый спасибо

Как то сложилось проектировать без практики наладки и в основном на импорте. Сигнал-10 не крутил в руках как то
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сигнал -10      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.