 День добрый, форумчане!
Кто нибудь сталкивался с проектированием склада реагентов для нужд ХВО ТЭЦ.
Ситуация следующая: помещения в складе реагентов категории Д, В4 т.е. пожарная сигнализация не требуется по СП5.13130.
В то же время согласно СП3.13130 п.7, табл.2, п.17 для одноэтажного здания 1 тип оповещения.
Вопрос, от чего запускать оповещение.
Также интересно электропомещение оснащается ПС или нет, если категория В4.


[04.04.2016 15:38:43]
 СП 3.13130.2009
п.3.3 СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже.

Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.

электропомещение кат.В4. в соответствии с Прил.А СП 5.13130.2009 не требуется оснащать АУПС, но если очень хочется, то можно.


[13.04.2016 17:45:43]
 GOR ®
[04.04.2016 15:38:43]

Спасибо за разъяснения.
Возник другой вопрос а какой вид защиты должны быть оповещатели,
если у нас иметься помещения с среднеагрессивной средой (Склад соли, помещение хранения едкого натра.)
Взрывозащищенные встречал, но вот с коррозионностойкими и агрессивностойкими не встречался. Может кто встречался с таким исполнением оповещателей и извещателей ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Cклад реагентов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.