[01.04.2016 16:48:35]
 Доброго дня всем, подскажите, кто сталкивался с ВПВ в театрах, какой расход ПК брать за нормативный? есть такой пункт в СНиП 2.08.02-89*
приложение 7 п.3. Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:
кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включ. - 2 струи не менее 2,5 л/с, более 300 мест - 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая;
клубов со сценами и театров независимо от вместимости - 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.

Это как получается
ИМ ®

[01.04.2016 16:49:15]
 Доброго дня всем, подскажите, кто сталкивался с ВПВ в театрах, какой расход ПК брать за нормативный? есть такой пункт в СНиП 2.08.02-89*
приложение 7 п.3. Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:
кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включ. - 2 струи не менее 2,5 л/с, более 300 мест - 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая;
клубов со сценами и театров независимо от вместимости - 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.

Это как получается 4 ПК с разным расходом? или как?


[01.04.2016 16:57:49]
 Делайте на самом удаленном от ввода 5 лс и проблем нет.
ИМ ®

[01.04.2016 17:12:40]
 Вопрос не совсем про проектирование, нужно сделать заключение, соответствует ли расходы ПК нормативным. а что принять за нормативный расход не понятно. если учесть, что диаметр спрыска неизвестен и 2,5л/с очень упрощают жизнь, а вот 5л/с дает ограничение на 19мм-ый спрыск.
(у меня есть результаты замера давления, я пересчитал в расход)

Да и возьмись я проектировать ВПВ в театре каком-нибудь, меня ж спросят,если про этот пункт узнают, "а какой расход где?" или я может чего не понимаю, опыта пока по ВПВ мало.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: ВПВ в театре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.